![]() Кондиционер и ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Кондиционер и ИБП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 13476 ![]() |
Ситуация такая
На вводе стоит Магнитный пускатель (разрывает только фазу) к нему подключены кондиционер и ИБП. (Всё висит на одной фазе) В некоторых случаях отключения питания через МП, ИБП отключает нагрузку с ошибкой и требует перезапуска. ИБП в принцепе рабочий. Как я понимаю, при пропадании фазы работающий кондиционер создаёт выброс на который реагирует ИБП и аварийно выключаеться. Вопрос: как решить проблему малой кровью? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 1:53 |
|
![]() |