Передвижная ДГУ , Согласования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Передвижная ДГУ , Согласования |
24.2.2009, 14:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.5.2007 Пользователь №: 8707 |
Доброго времени суток!
Для резервирования электроснабжения в ГРЩ здания установлен АВР. На внешней стене здания установлен щит ввода резерва. К нему подключается передвижная ДГУ. Здание административное (офисные помещения). Дизель планируется установить непосредственно у стены здания. Вопрос такой: - если дизель передвижной, требуется-ли согласование места установки с надзирающими и разрешающими инстанциями (санэпиднадзор, пожарнадзор,...)? - нужны- ли какие-нибудь согласования, если на момент приемки здания будет существовать только щит ввода резерва? ДГУ будет отключен. - какие вообще существуют нормы по расположению ДГУ? Просьба помочь советом или ссылкой на соответствующий документ (для предоставления заказчику). |
|
|
|
|
7.4.2009, 17:15
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 24.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10785 |
Те же вопросы, уважаемые форумчане!
Нужно ли согласование для передвижного дизеля? И где об этом можно почитать? |
|
|
8.4.2009, 12:02
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 |
У ДЭС нужен бак с топливом на все время работы. И какой он должен быть размером. А топливо вещь пожаро-взрывоопасная. Вот ВАМ и вопрос где его разместить. Ещё вопрос для надзорно-позорных органов - Дизель будет грохотать и будут выхлопные газы при работе.
И еще забота чтоб его не украли, а топливо не слили. Отсюда вывод - легко или просто согласовать размещение ДЭС и какие органы должны это делать? -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
|
|
22.5.2009, 11:56
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2008 Из: Украина, Киев Пользователь №: 12719 |
Доброго времени суток! Для резервирования электроснабжения в ГРЩ здания установлен АВР. На внешней стене здания установлен щит ввода резерва. К нему подключается передвижная ДГУ. Здание административное (офисные помещения). Дизель планируется установить непосредственно у стены здания. Вопрос такой: - если дизель передвижной, требуется-ли согласование места установки с надзирающими и разрешающими инстанциями (санэпиднадзор, пожарнадзор,...)? - нужны- ли какие-нибудь согласования, если на момент приемки здания будет существовать только щит ввода резерва? ДГУ будет отключен. - какие вообще существуют нормы по расположению ДГУ? Просьба помочь советом или ссылкой на соответствующий документ (для предоставления заказчику). Согласования никакого не нужно, разве что зарегистрировать прицеп на котором он стоит. А когда будет проверка просто нужно кабель который идет от ДЭС к АВР отключить. -------------------- Качество работы- залог успеха
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 17:36 |
|
|
|
|