счетчик коммутационный аппарат и КИП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
счетчик коммутационный аппарат и КИП |
16.12.2016, 20:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50766 |
Добрый день!
Коллеги подскажите пожалуйста. Есть 3-х фазный счетчик. Измерение тока через измерительные трансформаторы. Подключение трансформаторов тока и фаз через Коробку испытательную переходную (КИП). В ПУЭ есть пункт "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику." Вопрос. Является ли КИП коммутационным аппаратом или надо дополнительно ставить 3-х полюсный автоматический выключатель на фазы? Если КИП можно считать коммутационным аппаратом дайте ссылку на документ. Из ГОСТов нашел ГОСТ 17703-72 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Термины и определения Но в нем есть слово электрические. |
|
|
|
|
16.12.2016, 20:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23223 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Является ли КИП коммутационным аппаратом нет Но в нем есть слово электрические. вопросы профессионалов, а не профессионалам, уверены что в правильной ветке вопрос задали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.12.2016, 22:23
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50766 |
|
|
|
17.12.2016, 3:30
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Зачем морочить себе голову.
Вы устройство КИП видели? Зачем ещё что-то дополнительно ставить, если само устройство позволяет отключить фазные проводники и закоротить токовые цепи |
|
|
|
|
17.12.2016, 9:29
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.12.2016, 21:42
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 |
КИП ком.аппаратом не является,а служит для безопасной(чтобы тт не хлопнули) замены пу без отключения.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 19:57 |
|
|
|
|