Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Частотник LG/General Elektrical , Как подключить энкодер регулирующий частоты?

ferin1
сообщение 11.3.2009, 10:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 13736



жду!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 11.3.2009, 13:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Энкодеры частоту нге регулируют. Энкодеры бывают разные по питанию и выходному сигналу. Изучайте руководство Вашего ПЧ. Там может и не быть порта для подключения. Например у некоторых Control Techniques порт для подключения энкодеров есть, но указано с какими типами энкодеров он работает.
У Altivar 71 есть опция "карта инкрементального датчика" с клеммником подключения оного. Так что свой вопрос можете переадресовать тем у кого покупали частотник

Сообщение отредактировал Andrey59 - 11.3.2009, 14:00


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ferin_*_*
сообщение 11.3.2009, 15:22
Сообщение #3





Гости






Я немного неправильно выразился, регулировать не частоту а скорость. рассказываю более подробно, есть задача подобрать энкодер, выход которого будет выведен на частотник LG. Выход у частотника на 0 - 10 В, и 0 - 20 мА. Моя задача состоит в том что бы подобрать энкодер и настроить частотник. Просмотрел ряд энкодеров у сименса и шнайдера.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 11.3.2009, 16:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Опять мутный вопрос. То наверное не выход ПЧ, а вход аналоговый называется. Но к аналоговам входам энкодеры не подключаются. Для них долдны быть специальные входы и частотник должен суметь обработать сигналы. Сначала Вы писали об ПЧ GE теперь стал LG. Вы подумайте может Вам энкодер и не нужен. Не такой он и дешевый. И поинтересуйтесь у тех кто продает Вам ПЧ, какие работают с энкодерами, далеко не все, а у некоторых это дополнительная плата которая заказывается дополнительно.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ferin_*_*
сообщение 11.3.2009, 17:18
Сообщение #5





Гости






Привод LG уже стоит на цепном конвеере, моя задача состоит в том что бы спомощью энкодера и частотника регулировать скорость конвейера. И вообще можно ли подключить к частотнтку LG энкодер напрямую без счетчика и контроллера????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 12.3.2009, 10:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



"Тихо листьями шурша крыша едет неспеша".
Из паспорта на LG можно узнать работает он с энкодером. А задача я понял автоматически поддерживать скорость конвейера? Энкодер не может регулировать скорость, а только ее замерять. Регулировать можно и переменным резистором вручную. Уточните пожалуйста задачу по регулированию скорости.

Дешевые модели LG не имеют возможности подключения энкодера. Более дорогие и наворченные имеют опцию ввиде платы для подключения энкодера. В плате забита программа по работе с энкодером, потому что если Вы преобразуете импульсы с энкодера в аналоговый сигнал и подадите на вход ПЧ то ПИД регулятор ПЧ врядли будет работать с таким сигналом, не та скорость реакции.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 12.3.2009, 16:54
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Если у частотника есть векторное бездатчиковое управление, то ни энкодера, ни другого датчика скорости может не потребоваться. Какая модель у LG-шки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 12.3.2009, 17:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Векторное управление контролирует скорость двигателя без обратной связи с точностью= скольжение двигателя/3


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ferin1
сообщение 13.3.2009, 9:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 13736



Есть частотник LG, он стоит на конвейере с цепной передачей, имеется ли возможность подключить к нему энкодер, и регулировать конвейер по скорости спомощью пид-регулирования???

Потерялись?
Объединено.


Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.3.2009, 12:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 13.3.2009, 19:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Для чего регулировать скорость конвейера (поддерживать постоянную или менять по технологии) и какое название LG


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.