я тут столкнулся с одной проблемой В частном доме стоит трех фазный счетчик ПСЧ-4А.05.2 максимальный ток 7,5 ампер как я понимаю он должен стоять с трансформаторами тока а его установили электросети без них Вот главный вопрос как в таком случае он будет учитовать электро энергию т.е. в какую сторону врать и насколько Просто в доме нет мощьных электро приборов и свет там экономят а в месяц нагорает более 400 кВт на мой взгляд это не реально Зарание благодарен
Сообщение отредактировал юрий гришин - 29.1.2009, 12:07 |
|
|
|
|
29.1.2009, 9:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Должен стоять ТТ и счетчик считает с учетом коэффициента трансформации ТТ Вот он и посчитал Ваш прямой ток с учетом Ктт. Я так думаю не зная типа счетчика
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
29.1.2009, 19:27
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
ПСЧ-4А.05.2
(не)Внимательно просмотрев даныые на сайте производителя , мы можем убедиться, что данный счетчик предназначен для применения в трехфазных сетях 220/380 В с использованием трансформаторов тока; на что косвенно указывают цифры максимального и номинального рабочего тока. Для непосредственного включения предназначены счетчики ПСЧ-3. |
|
|
9.2.2009, 14:58
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Врать он должен в пределах своего допуска. А включать с ТТ или без него дело вкуса. 7,5 А его номинальный ток.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|