я тут столкнулся с одной проблемой В частном доме стоит трех фазный счетчик ПСЧ-4А.05.2 максимальный ток 7,5 ампер как я понимаю он должен стоять с трансформаторами тока а его установили электросети без них Вот главный вопрос как в таком случае он будет учитовать электро энергию т.е. в какую сторону врать и насколько Просто в доме нет мощьных электро приборов и свет там экономят а в месяц нагорает более 400 кВт на мой взгляд это не реально Зарание благодарен

Сообщение отредактировал юрий гришин - 29.1.2009, 12:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 29.1.2009, 9:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Должен стоять ТТ и счетчик считает с учетом коэффициента трансформации ТТ Вот он и посчитал Ваш прямой ток с учетом Ктт. Я так думаю не зная типа счетчика


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 29.1.2009, 19:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



ПСЧ-4А.05.2
(не)Внимательно просмотрев даныые на сайте производителя , мы можем убедиться, что данный счетчик предназначен для применения в трехфазных сетях 220/380 В с использованием трансформаторов тока; на что косвенно указывают цифры максимального и номинального рабочего тока.
Для непосредственного включения предназначены счетчики ПСЧ-3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 9.2.2009, 14:58
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Врать он должен в пределах своего допуска. А включать с ТТ или без него дело вкуса. 7,5 А его номинальный ток.