электропроводка: ввод/соединение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
электропроводка: ввод/соединение |
10.10.2005, 18:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2005 Пользователь №: 3998 |
к любому частному дому подходящие провода/ кабель крепятся на стене на форфоровых изоляторах, однако провода могут быть как медные так и алюминевые, причем зачастую сечения отличного от проводов в доме.
заранее благодарен... |
|
|
|
|
11.10.2005, 2:44
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.8.2004 Пользователь №: 1579 |
Лучше всего поставить распределительнуюкоробку КР-70, у нее внутри можно установить клемник и ни каких проблем, и без всяких скруток
|
|
|
11.10.2005, 20:08
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Либо соединять только через стальные шайбы. Обжать болтовым соединением.
|
|
|
11.10.2005, 20:29
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Требования электросетей в нашей области - алюминевый кабель не менее 16 кв.мм от ВЛЭП без разрывов до вводного автомата, номинальным током на заявленную мощность, пломбируемого вместе со счётчиком.
Мне, как потребителю, непонятен только без разрывов , остальное оговорено ПУЭ, ПТЭЭП и здравым смыслом. Стоит отметить ещё, что заявленная мощность более 10 кВт требует небольшое добавление в виде проекта, а 3-х фазная нагрузка - заземления с протоколами испытаний (ЗУ, металлосвязи и петли Ф-0) |
|
|
|
|
12.10.2005, 12:41
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2005 Пользователь №: 3998 |
Тогда еще вопрос:
В частном доме переделывается проводка. В доме ставится щиток с автоматамим 40А общ и на каждую из 4 отходящих линий свой в зависимости от нагрузки соответсятвенно к щитку подходит провод ВВГ 2х10 Стоит ли на улице ставить вводной автомат доп на 50А? Если да то какой и стоит ли его прятать в щит на улице? |
|
|
12.10.2005, 17:12
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Требуют без разрывов для того ,чтобы умельцы не меняли провода местами, т.е фазу и ноль, потомучто у электромеханического счётчика
при нарушение чередования фазы и нуля счётчик крутит в другую сторону. |
|
|
12.10.2005, 20:59
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
При перепутывании у однофазного счётчика фаза-нуль ничего не меняется, считает он правильно, однако есть возможность воровать электроэнергию.
А вот подводка к дому положена не менее 16 мм.кв. чтобы срабатывала защита на ТП при КЗ до вводного автомата на дом. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
21.10.2005, 10:37
Сообщение
#8
|
|
Гости |
16 кв. потому, что если меньше то нуль и землю предётца вести раздельно это для алюминия, для меди 10 кв.
|
|
|
21.10.2005, 20:50
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата 16 кв. потому, что если меньше то нуль и землю предётца вести раздельно
Это чтото новенькое. Повторю: . Цитата не менее 16 мм.кв. чтобы срабатывала защита на ТП при КЗ до вводного автомата
А медь нерекомендуется потому, что ВЛЭП - из алюминия. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 16:00 |
|
|
|
|