Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

электропроводка: ввод/соединение

shadel
сообщение 10.10.2005, 18:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.10.2005
Пользователь №: 3998



к любому частному дому подходящие провода/ кабель крепятся на стене на форфоровых изоляторах, однако провода могут быть как медные так и алюминевые, причем зачастую сечения отличного от проводов в доме.
icon_question.gif как лучше их соединить между собой? (ведь скрутки как таковые по 2121 пуэ запрещены, да и контакт плохой, в результате провода искрят и окисляются)
заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wert-105
сообщение 11.10.2005, 2:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 12.8.2004
Пользователь №: 1579



Лучше всего поставить распределительнуюкоробку КР-70, у нее внутри можно установить клемник и ни каких проблем, и без всяких скруток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 11.10.2005, 20:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Либо соединять только через стальные шайбы. Обжать болтовым соединением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 11.10.2005, 20:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Требования электросетей в нашей области - алюминевый кабель не менее 16 кв.мм от ВЛЭП без разрывов до вводного автомата, номинальным током на заявленную мощность, пломбируемого вместе со счётчиком.
Мне, как потребителю, непонятен только без разрывов , остальное оговорено ПУЭ, ПТЭЭП и здравым смыслом.
Стоит отметить ещё, что заявленная мощность более 10 кВт требует небольшое добавление в виде проекта, а 3-х фазная нагрузка - заземления с протоколами испытаний (ЗУ, металлосвязи и петли Ф-0)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadel
сообщение 12.10.2005, 12:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.10.2005
Пользователь №: 3998



Тогда еще вопрос:
В частном доме переделывается проводка. В доме ставится щиток с автоматамим 40А общ и на каждую из 4 отходящих линий свой в зависимости от нагрузки соответсятвенно к щитку подходит провод ВВГ 2х10 Стоит ли на улице ставить вводной автомат доп на 50А? Если да то какой и стоит ли его прятать в щит на улице?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 12.10.2005, 17:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Требуют без разрывов для того ,чтобы умельцы не меняли провода местами, т.е фазу и ноль, потомучто у электромеханического счётчика
при нарушение чередования фазы и нуля счётчик крутит в другую сторону. icon_razz.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 12.10.2005, 20:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



При перепутывании у однофазного счётчика фаза-нуль ничего не меняется, считает он правильно, однако есть возможность воровать электроэнергию.
А вот подводка к дому положена не менее 16 мм.кв. чтобы срабатывала защита на ТП при КЗ до вводного автомата на дом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.10.2005, 10:37
Сообщение #8





Гости






16 кв. потому, что если меньше то нуль и землю предётца вести раздельно это для алюминия, для меди 10 кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 21.10.2005, 20:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
16 кв. потому, что если меньше то нуль и землю предётца вести раздельно

Это чтото новенькое. Повторю:
.
Цитата
не менее 16 мм.кв. чтобы срабатывала защита на ТП при КЗ до вводного автомата

А медь нерекомендуется потому, что ВЛЭП - из алюминия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 16:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены