Неполнофаный режим работы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неполнофаный режим работы |
22.1.2009, 9:06
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Был случай году так в 2002. Линия 110 кВ с участком 4 км М-120 (тупик). Ребята решили его спереть, подъехали и начали резать. Чего то не расчитали, провод упал на землю - Бах!, АПВ успешно, так как провод упал в сторону тупиковой подстанции. Что происходит с силовым трансформатором (у тр-ра нейтраль заземлена). Появляется ток нулевой последовательности в "нуле", причём ток приличный. В это время растёт температура масла. Отгорает провод "нуля" от разьеденителя и падает на радиаторы - получили б-о-о-о-льшой сварочный аппарат. Разрезаются радиаторы - масло вырывается наружу, а тут ещё вдобавок загорается от дуги, которая срезала радиаторы. В итоге сгорел транс. Рельса, на которой стоял транс (одна из двух) согнулась в дугу от термического воздейсвия. Вот така фигня малята.
Сделали доп. защиту - поставили ТТ в "ноль", как только ток увеличивается, то отключается линия. Есть одно условие - нейтраль должна быть заземлена. Как определить если нейтраль не заземлена? При таком режиме: на панели ЭПЗ (ШДЭ) выпадает блинкер - "Неисправность цепей напряжения", на панели транса выпадают блинкера - "Перегруз", "Перегрев", а также изменяется "гул" самого транса. Ещё можно померять напряжения (линейные). Если транс не сильно загружен - может так всю жизнь работать Что нельзя делать: включать разъеденитель нуля вручную, с места (можно сделать автоматическое включение). Пока всё, если что вспомню - отпишусь. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
|
22.1.2009, 10:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Нейтраль у нас не заземлена. Гул конечно был сильный, с напряжением что-то вообще не понятно по 110 - 85,85 и 123-где-то (гуляло). Я только сообразил что с питающей линией 110кВ непорядок ( диспетчеру сетей не дозвонился, так некоторое время минут 20 2 транса работали, пока не отключили с пит. конца). Затем напр. подали (переключились) со смежных сетей. Еще интересует как чувствовали потребители? Моя ПС на этой линии не последняя (проходная), а с последней потребители жаловались на то, что погорели двигатели (там диспетчер быстро самостоятельно переключился на линию смежных сетей, при первой жалобе). А так, как действовать. не знаю до сих пор , ничего ни где не нашел( вРД нет ничего и в инструкциях местных) , может отключать трансы??
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
22.1.2009, 11:31
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Напряжение по низкой стороне будет ниже. Почему погорели двигатели - ХЗ. Может это были 6 кВ-ые 3-х фазные насосы которые не любят перекос...
Если у вас нейтрал разземлена - желательно транс отключить, ну или разгрузить на крайняк. Так как изоляция "нуля" на класс ниже - может не выдержать, поэтому ставят автоматическое включение ЗОНа. Документов по этому поводу мало. Летом был случай. ПС-110 кВ, тупик, при грозе оборвался шлейф. Линия отключилась с успешным АПВ. В этот момент потребитель не сильно грузился. Работали так пару дней - горя не знали. Проверяли цепи учета на питающей ПС и нашли небаланс, целый день рылись-ничего. Подали заявку на ревизию ТТ-110 кВ. На следующий день линейщики мимо проезжали и увидели оборванный шлейф. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
22.1.2009, 11:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Напряжение по низкой стороне будет ниже. Почему погорели двигатели - ХЗ. Может это были 6 кВ-ые 3-х фазные насосы которые не любят перекос... Если у вас нейтрал разземлена - желательно транс отключить, ну или разгрузить на крайняк. Так как изоляция "нуля" на класс ниже - может не выдержать, поэтому ставят автоматическое включение ЗОНа. Документов по этому поводу мало. Летом был случай. ПС-110 кВ, тупик, при грозе оборвался шлейф. Линия отключилась с успешным АПВ. В этот момент потребитель не сильно грузился. Работали так пару дней - горя не знали. Проверяли цепи учета на питающей ПС и нашли небаланс, целый день рылись-ничего. Подали заявку на ревизию ТТ-110 кВ. На следующий день линейщики мимо проезжали и увидели оборванный шлейф. Сеть 10кВ, а дв. 0,4кВ- может из-за низкого напряжения грелись? Автоматического включения ЗОНа нет, а отключать ОД не включив ЗОН по инструкции по переключениям нельзя-остается снять нагрузку- хотя она не больше 20-30% номинальной. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
|
25.1.2009, 16:59
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Может кому интересно будет. Вот здесь: http://rzdoro.narod.ru/os_16.htm рассмотрен реальный обрыв фазного провода с замыканием на землю. С точки зрения релейной защиты. "В картинках", точнее - в осцилограммах.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
28.1.2009, 18:13
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
...Есть одно условие - нейтраль должна быть заземлена. Как определить если нейтраль не заземлена? При таком режиме: на панели ЭПЗ (ШДЭ) выпадает блинкер - "Неисправность цепей напряжения", на панели транса выпадают блинкера - "Перегруз", "Перегрев", а также изменяется "гул" самого транса. Ещё можно померять напряжения (линейные). Если транс не сильно загружен - может так всю жизнь работать Что нельзя делать: включать разъеденитель нуля вручную, с места (можно сделать автоматическое включение). Пока всё, если что вспомню - отпишусь. Заземление нейтрали в этом случае - не обязательное условие появления тока нулевой последовательности. Просто ток будет заметно ниже, постараюсь в ближайшее время это обосновать, а на модели системы проверил. ЭПЗ-1636 при неполнофазном режиме неисправности не покажет (если правильно подключена блокировка при неисправности цепей напряжения). У нее БНН выполнена на принципе сравнения напряжений звезды и треугольника. А вот ШДЭ-2801, кажется, должна показать неисправность 3Uо. А вот автоматическое включение разъединителя нуля - тот же короткозамыкатель. Так может, поставить короткозамыкатель на линию? Хотя, впрочем, если оборвется именно та фаза, где он стоит, проку будет мало. Нейтраль у нас не заземлена. Гул конечно был сильный, с напряжением что-то вообще не понятно по 110 - 85,85 и 123-где-то (гуляло)... А какого характера был гул? Равномерный как у перегруженного трансформатора или с подвыванием в такт с колебаниями напряжения? Если второе - то вполне вероятен феррорезонанс, с таким сталкивался, правда, на трансформаторе 35 кВ. Сообщение отредактировал doro - 28.1.2009, 18:24 |
|
|
29.1.2009, 8:36
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
doro,
Цитата ЭПЗ-1636 при неполнофазном режиме неисправности не покажет - на практике покаывала, хотя за правильность подключения не ручаюсь т.к. не релейщик. А можно поподробнее на счёт этого?-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
|
29.1.2009, 8:47
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А какого характера был гул? Равномерный как у перегруженного трансформатора или с подвыванием в такт с колебаниями напряжения? Если второе - то вполне вероятен феррорезонанс, с таким сталкивался, правда, на трансформаторе 35 кВ. Да, гул без толчков. Правда вибрация РШ35кВ в КРУН была сильной и на ПС 35/10кВ тоже обор. трясло ( со слов ДЭМов) -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:51 |
|