Напряжение на нуле в стояке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Напряжение на нуле в стояке |
| Гость_Player_* |
6.10.2005, 14:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Хотел сделать заземление на ноль в щитке(глухозаземленная нейтраль), а от него ударило током. Почему так происходит ? на нуле в стояке не должно же быть ни каких токов ?
|
|
|
|
|
7.10.2005, 1:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
До того как этот ноль дошел до вас, к нему подключено множество квартир. По этому нулю проходят токи. Провод имеет сопротивление. На сопротивлении возникает падение напряжения. Это напряжение вас и бъет. Заземлять можно только на тот провод или элемент конструкции, по которому в нормальном режиме (не аварийном) НЕ ПРОХОДИТ ТОК.
|
|
|
7.10.2005, 8:49
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
В нулевом проводнике ток бывает еще больше чем a фазном. Например компьютерная нагрузка. В этом случае можно попробовать подключить провод заземления к металическим трубам ХВС И ГВС.
|
|
|
7.10.2005, 11:25
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Цитата(kivan) В нулевом проводнике ток бывает еще больше чем a фазном. Например компьютерная нагрузка. В этом случае можно попробовать подключить провод заземления к металическим трубам ХВС И ГВС.
А если в этот момент сантехники раскрутят эту трубу где-нибудь ниже этажом? |
|
|
|
|
| Гость_Player_* |
7.10.2005, 12:04
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Жуть, а как же быть владельцам зануленных стиральных машинок в таком доме, после того как их ударит током от корпуса, отключать зануление ?
|
|
|
7.10.2005, 14:22
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(Player) Жуть, а как же быть владельцам зануленных стиральных машинок в таком доме, после того как их ударит током от корпуса, отключать зануление ?
В этом случае должна помочь дополнительная система уравнивания потенциалов! А сантехник в таком доме в любом случае будет менят трубу, т.к. скорее всего ноль на вводе в дом имеет соединение с металическими токопроводящими конструкциями (ХВС и ГВС), которые из-за такого соединения очень быстро разрушаются. |
|
|
| Гость_Player_* |
7.10.2005, 14:50
Сообщение
#7
|
|
Гости |
А что такое дополнительная система выравнивания потенциалов ?
|
|
|
|
|
7.10.2005, 15:33
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(Player) А что такое дополнительная система выравнивания потенциалов ? Дополнительная система уравнивания потенциалов - соединение всех сторонних проводящих частей между собой. При этом если у вас пробита изоляция в стиральной машине и Вы одновременно прикосаитесь к ней и батарее отопления, то вас ударит током. После уравнивания потенциалов этого не произойдет.
|
|
|
| Гость_Player_* |
7.10.2005, 15:42
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Тоесть, зануленную стиралку еще и к батареи подключать надо ?
|
|
|
7.10.2005, 16:17
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(Player) Тоесть, зануленную стиралку еще и к батареи подключать надо ?
Как должно быть в идеале... Стиральная машина получает питание путем подключения к ней фазного и нулевого проводников. Защита от поражения током обеспечивается третьим защитным проводником. И как дополнение корпус поключается к дополнительной системе уравнивания потенциалов. В итоге защитный провод и провод дополнительной систему уравнивания потенциалов объединяются уже в электрическом щите. Это объединение не предусмотрено, поэтому можно попробовать подключить защитный проводник к трубе, которая должна быть соединена с заземляющим устройством на вводе в здание. |
|
|
|
|
7.10.2005, 18:15
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Нет ни в коем случае.
Заземлять на трубы запрещено. |
|
|
7.10.2005, 20:12
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Однако трубы должны быть заземлены.
|
|
|
| Гость_Феодор_* |
8.10.2005, 0:16
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Это древняя тема. Единственное полноценное решение - система TN-S, где нуль и земля идут по отдельности от самого трансформатора, потом выполняется повторное заземление земли но не нуля. Ну и разумеется никто нигде такую систему не ставит.
Когда проводка древняя и на нуле гуляют большие напряжения, лучше на нуль, разумеется, не заземляться. Можно выполнить в помещении уравнивание потенциалов (арматура, ванна, водопровод, отопление, корпус машинки) и поставить на машинку УЗО. Тогда уравнивание защитит вас, а УЗО - соседей. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 10:51 |
|
|
|
|