Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Напряжение на нуле в стояке

Гость_Player_*
сообщение 6.10.2005, 14:40
Сообщение #1





Гости






Хотел сделать заземление на ноль в щитке(глухозаземленная нейтраль), а от него ударило током. Почему так происходит ? на нуле в стояке не должно же быть ни каких токов ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 7.10.2005, 1:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



До того как этот ноль дошел до вас, к нему подключено множество квартир. По этому нулю проходят токи. Провод имеет сопротивление. На сопротивлении возникает падение напряжения. Это напряжение вас и бъет. Заземлять можно только на тот провод или элемент конструкции, по которому в нормальном режиме (не аварийном) НЕ ПРОХОДИТ ТОК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 7.10.2005, 8:49
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



В нулевом проводнике ток бывает еще больше чем a фазном. Например компьютерная нагрузка. В этом случае можно попробовать подключить провод заземления к металическим трубам ХВС И ГВС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 7.10.2005, 11:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(kivan)
В нулевом проводнике ток бывает еще больше чем a фазном. Например компьютерная нагрузка.  В этом случае можно попробовать подключить провод заземления к металическим трубам ХВС И ГВС.

А если в этот момент сантехники раскрутят эту трубу где-нибудь ниже этажом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Player_*
сообщение 7.10.2005, 12:04
Сообщение #5





Гости






Жуть, а как же быть владельцам зануленных стиральных машинок в таком доме, после того как их ударит током от корпуса, отключать зануление ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 7.10.2005, 14:22
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Player)
Жуть, а как же быть владельцам зануленных стиральных машинок в таком доме, после того как их ударит током от корпуса, отключать зануление ?


В этом случае должна помочь дополнительная система уравнивания потенциалов!

А сантехник в таком доме в любом случае будет менят трубу, т.к. скорее всего ноль на вводе в дом имеет соединение с металическими токопроводящими конструкциями (ХВС и ГВС), которые из-за такого соединения очень быстро разрушаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Player_*
сообщение 7.10.2005, 14:50
Сообщение #7





Гости






А что такое дополнительная система выравнивания потенциалов ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 7.10.2005, 15:33
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Player)
А что такое дополнительная система выравнивания потенциалов ?
Дополнительная система уравнивания потенциалов - соединение всех сторонних проводящих частей между собой. При этом если у вас пробита изоляция в стиральной машине и Вы одновременно прикосаитесь к ней и батарее отопления, то вас ударит током. После уравнивания потенциалов этого не произойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Player_*
сообщение 7.10.2005, 15:42
Сообщение #9





Гости






Тоесть, зануленную стиралку еще и к батареи подключать надо ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 7.10.2005, 16:17
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Player)
Тоесть, зануленную стиралку еще и к батареи подключать надо ?


Как должно быть в идеале...
Стиральная машина получает питание путем подключения к ней фазного и нулевого проводников. Защита от поражения током обеспечивается третьим защитным проводником. И как дополнение корпус поключается к дополнительной системе уравнивания потенциалов. В итоге защитный провод и провод дополнительной систему уравнивания потенциалов объединяются уже в электрическом щите. Это объединение не предусмотрено, поэтому можно попробовать подключить защитный проводник к трубе, которая должна быть соединена с заземляющим устройством на вводе в здание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 7.10.2005, 18:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Нет ни в коем случае.
Заземлять на трубы запрещено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 7.10.2005, 20:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Однако трубы должны быть заземлены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 8.10.2005, 0:16
Сообщение #13





Гости






Это древняя тема. Единственное полноценное решение - система TN-S, где нуль и земля идут по отдельности от самого трансформатора, потом выполняется повторное заземление земли но не нуля. Ну и разумеется никто нигде такую систему не ставит.

Когда проводка древняя и на нуле гуляют большие напряжения, лучше на нуль, разумеется, не заземляться. Можно выполнить в помещении уравнивание потенциалов (арматура, ванна, водопровод, отопление, корпус машинки) и поставить на машинку УЗО. Тогда уравнивание защитит вас, а УЗО - соседей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:51