Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Самопроизвольное срабатывание автоматических выключателей в вводном щите , Мистика с автоматическими выключателями

Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 17.1.2009, 0:41
Сообщение #1





Гости






В деревенском доме с осени 2008г. начали самопроизволно срабатывать автоматические выключатели, установленные во вводном щитке. Заменили на новые - без результатно. С нулевого провода автомат убрали, а фазу разделили на три линии и в каждую поставили по автоматическому выключателю на 25 А. Ничего не дало. При включенных потребителях (достаточно даже одной лампочки) по вечерам самопроизвольно отключаются автоматы на 25 А. Это может происходить до 10 - 20 раз за вечер, а может за 20 дней ни одного отключения. Если кто сталкивался с аналогичным явлением - подскажите причину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.1.2009, 1:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Леонид_* @ 17.1.2009, 0:41) *
... фазу разделили на три линии и в каждую поставили по автоматическому выключателю на 25 А. ... подскажите причину.

Защиту загрубили, о замене провода не обмолвились. Учитывая описаные события, смахивающие на КЗ. можно предсказать последствия нехорошие. icon_sad.gif Конечно без учета барабашек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 17.1.2009, 2:01
Сообщение #3





Гости






Я бы проверил ток, притом такие измерения сделал бы в разное время. В зависимости от
высоты грунтовых вод, если провод закопан или имеются подвальные помещения. Если прошли дожди, то скопившиеся вода в коробках, светильниках, надо по месту смотреть.
Или поврежденная изоляция, например гвоздь касается проводящей поверхности и во время
дождя ток резко увеличивается.
Возможно от температуры и срабатывание происходит по принципу стартера ЛДС.
Причиной могут быть грызуны или другая живность.
Провода закрепленные на качающихся поверхностях или подвешенные в том числе и удлинители.
Одновременное включение электродвигателей. Очень возможный вариант!
Неисправно электрооборудование или бытовые приборы. Притом, надо не забывать, что можно столкнутся с самовосстановлением - например конденсаторов.
Даже возможен злой умысел.
Неисправность самого автомата.
Дополнительно включить еще несколько временных автоматов даже в коробках на подозрительных линиях, до полного выяснения причины.
Чудес не бывает, надо искать.
Может, что пропустил, добавте. Случай интересный и интересно, чем закончится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 17.1.2009, 9:09
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гость_Леонид_* @ 17.1.2009, 3:41) *
В деревенском доме с осени 2008г. начали самопроизволно срабатывать автоматические выключатели, установленные во вводном щитке. Заменили на новые - без результатно. С нулевого провода автомат убрали, а фазу разделили на три линии и в каждую поставили по автоматическому выключателю на 25 А. Ничего не дало. При включенных потребителях (достаточно даже одной лампочки) по вечерам самопроизвольно отключаются автоматы на 25 А. Это может происходить до 10 - 20 раз за вечер, а может за 20 дней ни одного отключения. Если кто сталкивался с аналогичным явлением - подскажите причину.

Осень, значит сырость, выключатели автоматические поменяли, - скорее всего КЗ. Разделив на три группы, надо смотреть, на какой группе происходило отключение, если же на одной и той-же, поиск КЗ. сужается. "Олега" прав, искать надо оперативно, пока не коротнуло основательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AaLeXx
сообщение 17.1.2009, 15:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



Защита скорее всего сильно завышена, а причина скорее всего в проводке, начиная с водного кабеля визуально пройдитесь по проводам посмотрите целостность изоляции, откройте коробки...
И да исчезнет ваш барабашка....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 17.1.2009, 23:55
Сообщение #6





Гости






Я сам в барабашек не верю. Работаю на фирме инженером и являюсь ответственным за электрохожяйство. После того как начали выбивать автоматические выключатели сделали следующее:
1. Заменили провод ввода от изоляторов на трубостойке до счетчика.
2. Заманилм щиток щетчика с автоматическими выключателями на новое.
3. Заменили в половине дома (одна линия) проводку на новую.
4. Проверили мегометром сопротивление изоляции проводки - в норме (и это при испытательном напряжении 1000 В).
5. Проверили визуально состояние всех розеток со снятием крышек.
И все это ничего не дало. Какие только варианты не пробовали. Самый интересный: на одной линии включаем все потребители (эл. плита, эл. нагреватель и т.д.), на второй линии включаем одну лампочку, а с розеток все вытягиваем, а с третьего автомата отсоединяем выходной провод, а подсоединяем простую контрольку. И в определенный господом богом момент без видемых причин все три автоматических выключателя на 25А срабатывают и одновременно отщелкиваются. Такое явление происходит по будним дням примерно с 17-30 до 19-45. Что дальше делать - не знаю. Оказывается, в мире еще много загадок даже в самом простом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2009, 0:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Раз ввод однофазный (разделили фазу на три автомата), то рассуждать по теории особо не о чем. Один, тот что на плиту и водогрей, это весьма возможно (правда сбор всего на одну группу не понятно, если инженер). Одновременное срабатывание объяснить (например перенапряжением) невозможно. Выход один, поэтапное отключение участков. При указанной частоте событий задача реально решаема.

Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2009, 0:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_E_C_C_*_*
сообщение 18.1.2009, 0:41
Сообщение #8





Гости






А у Вас не дифференциальные автоматы? ,не может отключаться АВ если на нем одна лампа висит .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unlimits
сообщение 18.1.2009, 9:10
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 22.12.2008
Из: РК. г.Сыктывкар
Пользователь №: 12909



Это реально развод!!! Над вами прикалываются ваши же друзья или родственники. Дети это самые лучшие барабашки. Проверено. icon_biggrin.gif

Закрой щиток на замок и ключи только у себя.

Сообщение отредактировал Unlimits - 18.1.2009, 9:11


--------------------
Возможно все. Предела нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 18.1.2009, 12:29
Сообщение #10





Гости






А как с селективностью автоматов?
Отключите все нагрузки (проводка наверно, то что вы сдаете, а нагрузки это уже другое и в
них есть электроника....), поставте еще временные автоматы, чем больше, тем быстрей найдете, если зто не злой умысел. Поможет определить и последовательное включение контрольной лампы, так на 150 и больше W. Иногда человек зацикливается и не видет, то что рядом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 18.1.2009, 18:31
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



у меня на обслуживании есть один магазин. Ситуация по сути такаяже. Долго разбирался, оказалось что на одной фазе напруга 198 В, на остальных 230-240. Посадил освецение на самую х....вую фазу (линия тупиковая, последний потребитель). Пока вопросов не было. проверял напругу в новогодние праздники - вообще беда - 190 В Проверьте напряжение на линии, народ строится нагрузка растет, Ксатаи на днях ездил в частный сектор, народ жалуется что выключается все вплоть до телевизоров, недалеко стоит навый дом, 2 этажа, 10*10... и отапливается чтобы арабы не замерзли "козлами" позвал контроллеров, провод отрезали и стало всем счастье icon_smile.gif

Сообщение отредактировал OWOd - 18.1.2009, 18:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 19.1.2009, 10:57
Сообщение #12





Гости






Для OWOd.
Ну и в чем счастье? Это единственное решение?
Если кого обидели, то это запомнят.
Если очень обидели, то и дети обиженных зто будут помнить.....
Но эта тема для курилки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 19.1.2009, 22:10
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



а не пробовали при отключенных отходящих линиях от автоматов включать эти автоматы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нарядный
сообщение 23.1.2009, 7:31
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2009
Пользователь №: 13200



Интересно продолжение , нашли причину, замеры U делали? я так думаю питающее напряжение или сами автоматы такие!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2009, 15:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"сами автоматы такие!" дружные ? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 28.1.2009, 0:55
Сообщение #16





Гости






Хочу подитожить обсуждение озвученной мной проблемы о самопроизволном срабатывании автоматических выключателей, установленных во вводном щитке деревянного дома, расположенного в деревне. Ввод однофазный. Это проблема появилась вскоре после того, как часть деревни вместе с этим домом подсоединили к новому, недавно посроенному КТП, запитанному от высоковольтной линии, идущей к КТП-ям карьерных разработак.
Поочередно, предполагая возможные причины этого явления, было сделано следующее:
1. Заменили провод ввода от изоляторов на трубостойке до счетчика.
2. Заменили щиток счетчика и автоматические выключатели на новые.
3. Заменили в половине дома (одна линия) проводку на новую.
4. Проверили мегометром сопротивление изоляции проводки - в норме (и это при испытательном напряжении 1000 В).
5. Проверили визуально состояние всех розеток со снятием крышек.
6. После ознакомления с отзывами повторно проверили сопротивление изоляции проводки мегометром при испытательном напряжении 2500 В - в норме.
И все это ничего не дало. Какие только варианты не пробовали. Самые интересные:
1. На одной линии включаем все потребители (эл. плита, эл. нагреватель и т.д.), на второй линии включаем одну лампочку, а с розеток все вытягиваем, а с третьего автомата отсоединяем выходной провод, а подсоединяем простую контрольку. И в определенный момент, без видемых причин, все три обыкновенных (не дифференциальных) автоматических выключателя на 25 А срабатывают и одновременно отщелкиваются.
2. Схему подсоединения не меняем. Выключаем все потребители. Оставляем на третьем автомате подключенной одну контрольку. И в определенный момент, без видемых причин, этот автоматический выключатель на 25 А отщелкивается.
3. Вместо плоских автоматических выключателе на 25 А установили корпуса вместе с автоматическими пробками на 16 А - также отщелкиваются.
Во всех этих случаях цифровым мультиметром непрерывно измерялось напряжение в сети - 228 В - 230 В. Все потребители работают нормально, ничего не перегорает.
Исходя из всех проделанных работ делаем предположение: проблема не в проводке дома, а в качестве поступающего электричества. Я для себя придумал версию: по сети, через КТП по высоковольтной линии, от работы каких-то карьерных механизмов приходят кратковременные импульсы перенапряжения, которые приводят к срабатыванию автоматических выключателей, но не влияют на работу лампочек и других потребителей. Можно предложить и другие версии, но чтобы их проверить нужны какие то специальные приборы. Но это не важно. Важно то, что эта версия поясняет с чем надо бороться и указывает на путь решения проблемы. Раз нельзя никак избавиться от входного импульса по сети, то надо избавиться от чувствительных к этому импульсу автоматических выключателей. Что и было сделано. Постоянно отщелкивающиеся автоматические пробки на 16 А заменили на старые пробки с плавкими вставками на 10 А и проблема была решена. Так и стоят плавкие вставки на 10 А по настоящее время - без вопросов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 28.1.2009, 6:46
Сообщение #17





Гости






Импульс в 25А можно получить в схемах электроники в момент открытия ключа и в Вашем
случаи с таймером или с реле освещенности, датчиком уровня воды. Такой эффект дает пусковой ток. Тороидальный трансформатор. Заряд конденсаторов.
И только со стороны потребителя, (исключая молнию, там я не знаю, там правда чудеса).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerG
сообщение 28.1.2009, 21:58
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 12.7.2006
Из: Казахстан
Пользователь №: 6063



А под распредщитом обогревателя, батареи отопления и пр. случайно небыло? Было както такое, щит наружный с 1 вводным и 5-ю отходящими авт, под щитом маслянный обогреватель, нагрузки кроме самого обогревателя нет, и бац в определенный момент выбивает автомат, да не один а 2 или 3 (включая резервный).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 29.1.2009, 10:05
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Импульсы по напряжению не заставят работать автомат. Скорее то что написано в сообщении N17. Если есть клещи с запоминанием максимального действующего значения можно поэкспериментировать с ними. А предохранители просто не успевают перегореть по импульсу тока.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.1.2009, 10:43
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Леонид_* @ 28.1.2009, 0:55) *
по сети, через КТП по высоковольтной линии, от работы каких-то карьерных механизмов приходят кратковременные импульсы перенапряжения, которые приводят к срабатыванию автоматических выключателей, но не влияют на работу лампочек и других потребителей.
Постоянно отщелкивающиеся автоматические пробки на 16 А заменили на старые пробки с плавкими вставками на 10 А и проблема была решена. Так и стоят плавкие вставки на 10 А по настоящее время - без вопросов.

От перенапряжения известно помогает ОПН, можно конечно поэкспериментировать и с ним. Но если событие частое, то на долго не хватит.
Трансформатор в КТП не импульсный, совсем короткие импульсы погасит, а другие должны бы наблюдать по освещению - не каждый же из них стабильно имеет амплитуду достаточную для отключения. Согласен с Andrey59, для срабатывания нужен импульс с амплитудой тока не менее тока отсечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 16:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены