Совсем заработался!
делта S=(Pт*Pт+Qт*Qт)*Zт/(Uном*Uном)?
Господа подскажите, номинальное напряжение при расчете потери мощности в трасформаторе, берется какое?
ВН или НН?а в трехобмоточном?
Если не сложнно литературку скиньте!


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 15.1.2009, 18:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Формула похожая, но несколько не такая...
А напряжение для двухобмоточного берется со стороны питания. По трехобмоточным сложнее...
Вобщем, вот "классика" сетей и ситем: "Электрические системы. Электрические сети." Под редакцией В.А. Веникова. При желании скачать можно здесь: http://www.twirpx.com/file.aspx?file_id=15512 стр.144 и далее. Но там требуют регистрацию...