Аккамуляторные батареи заземление , Изоляция стелажей (кислотных) аккамуляторных батарей от земли

Гость_Гость_Severigor_*_*
сообщение 30.12.2008, 15:49
Сообщение #1





Гости






Господа помогите, встал вопрос, чем обосновано требование ПУЭ изоляции стелажей (кислотных) аккамуляторных батарей от земли. (ПУЭ п 4.4.16.) А надо ли заземлять стелажи с щелочными аккамуляторами (например внешние батареи СБП)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 30.12.2008, 16:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Причина простая: электрокоррозия. Стекающий с металлического предмета в землю ток в несколько десятков миллиампер сожрет его за год. Коррозия постоянным током раз в 300 больше, чем переменным.
Норма (вроде) не менее 10 кОм. Для любых аккумуляторов.