Аккамуляторные батареи заземление , Изоляция стелажей (кислотных) аккамуляторных батарей от земли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Аккамуляторные батареи заземление , Изоляция стелажей (кислотных) аккамуляторных батарей от земли |
| Гость_Гость_Severigor_*_* |
30.12.2008, 15:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа помогите, встал вопрос, чем обосновано требование ПУЭ изоляции стелажей (кислотных) аккамуляторных батарей от земли. (ПУЭ п 4.4.16.) А надо ли заземлять стелажи с щелочными аккамуляторами (например внешние батареи СБП)?
|
|
|
|
|
30.12.2008, 16:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Причина простая: электрокоррозия. Стекающий с металлического предмета в землю ток в несколько десятков миллиампер сожрет его за год. Коррозия постоянным током раз в 300 больше, чем переменным.
Норма (вроде) не менее 10 кОм. Для любых аккумуляторов. Сообщение отредактировал Roman_D - 30.12.2008, 16:40 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|