![]() Погонные сопротивления , Таблица |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Погонные сопротивления , Таблица |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
Гсопода помогите таблицей погонных сопротивлений для проводов АС.
да и вообще для всего что можно) -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
www.sibkabel.ru/ru/business/production/adv-search/index.php?id15=76
Индуктивные для СИП 2х16, 1х16+1х25 - 0,09 (только для ответвл. ВЛ к вводам) 3х16+1х35 - 0.108 3х25+1х35 - 0,106 3х35+1х50 - 0,104 3х50+1х70 - 0,101 3х70+1х95 - 0,097 Индуктивное сопротивление воздушных линий , Ом/км Среднее геометрическое расстояние между про- водами, мм (столбик 400,600...) Сечение проводов , мм (строка 10,16..) .......10..... 16......25.....35......50......70 Медные провода 400 0,355 0,333 0,319 0,308 0,297 0,283 600 0,381 0,358 0,345 0,336 0,325 0,309 800 0,399 0,377 0,363 0,352 0,341 0,327 1000 0,413 0,391 0,377 0,366 0,355 0,341 Алюмин.провода 600 - 0,358* 0,345 0,336 0,325 0,315 800 - 0,377* 0,363 0,352 0,341 0,331 1000 - 0,391* 0,377 0,366 0,355 0,345 Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2008, 11:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Откройте старые (80х) справочники там все есть ....
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
загляните какого он года рождения, где он старые справочники возмет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Бери вот здесь Справочник по кабелям Белоруссова http://www.dialin.ru/content/articles/inde...5&PAGEN_1=4 он внизу на этой странице, оранжевый такой.
Местный архив - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=126 Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.1.2009, 7:24 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 2:53 |
|
![]() |