Расчет 3-х фазного сварочного трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Расчет 3-х фазного сварочного трансформатора |
28.12.2008, 17:28
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.12.2008 Из: Белгород Пользователь №: 12976 |
Имею сгоревший 3-х фазный трансфоматор (на вид приличной мощности), хотелось перемотать его на сварочник. Может кто подскажет методику расчета, или даст ссылку?! Заранее благодарен, Николай.
|
|
|
|
|
28.12.2008, 19:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Имею сгоревший 3-х фазный трансфоматор (на вид приличной мощности), хотелось перемотать его на сварочник. Может кто подскажет методику расчета, или даст ссылку?! Заранее благодарен, Николай. Тоже Николай Для начала скажи сечение магнитопровода, затем скажи куда будешь втыкать- в трёхфазную или двухфазную или однофазную, какими электродами варить ( ток какой), какя у тебя сеть? А что у тебя сгорело: Первичка, вторичка или и то и другое? Напиши поподрбнее и люди тебе помогут. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
|
|
|
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
28.12.2008, 21:26
Сообщение
#3
|
|
Гости |
методика - та же, что и однофазного, только первичка берется на 190 вольт для каждой фазы,
а для вторички хватает и 40 вольт для хорошего поджига дуги дай исходные данные - сечение железа сечение первички и вторички А ЕСЛИ МОЖНО - СКИНЬ ФОТО.... |
|
|
29.12.2008, 16:15
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.12.2008 Из: Белгород Пользователь №: 12976 |
Трансформатор на даче, попаду туда скорее всего после праздников. Планирую всключать в 3-х фазную сеть (380). Вы б мне ссылку или методику, как считать. С однофазными все понятно, а вот с 3-мя фазами дело как то не имел. Ну там сечение первички, вторички. Первичку как включать : треугольником, звездой. Я вооще без понятия...
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
30.12.2008, 0:27
Сообщение
#5
|
|
Гости |
первичку как-то общепринято -- звездой
вторичку - исходя из имеющегося материала: звезда - меньше витков - толще сечение вторички треугольник - наоборот токи первички - как у однофазного на 380 вольт - для электрода 3 мм примерно 10 ампер выпрямители - мостовая схема - 6 диодов при треугольнике на вторичке либо два варианта при звезде - 3 диода и 6 диодов ( по качеству сварки разницы не заметил, по научному никто ничего толком не объяснил, одни высокие материи. все варианты испытаны и работают.) работает даже то, что нельзя назвать сварочником |
|
|
24.10.2009, 22:26
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15947 |
Народ очень прошу помогите с расчетом.
Имеется железо от 3-х фазного тр-ра, габариты 333мм-ярмо, 254мм-высота, 100мм(примерно)-толщина, окно-66х128мм., стержни 67х100мм площадью 55 кв.см. (переменного сечения для овальных обмоток). Хочу сделать 3х фазный сварочник под слабую сеть для сварки 3 редко 4, подскажите сечение проводов, сколько витков, как расположить обмотки для хорошей характеристики, а также способ регулировки. |
|
|
25.10.2009, 1:27
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 21:11 |
|
|
|
|