Здравствуйте, товарищи.
Делаю проект по присоединению двух генераторов мощностью 1,6мегаватт к энергосистеме. Надо посчитать токи к.з. и выбрать аппаратуру.
1. Генератор на 380В, и отдает энергию в сеть через повысительный трансформатор. Для запуска дизеля используется эл.питание от того же трансформатора, т.е. для запуска дизель-генератора используется эл.энергия из сети. Вопрос. В каком месте правильно считать точки к.з.?
2. При расчете токов к.з. при питание от двух источников токи к.з. будут сумироваться?

Схема подключения прилагается. Прощу дать дельный совет!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 24.12.2008, 16:49
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



1. кз считать на НН трансформаторов и ВН тренсформаторов и на ВРУ конечно.
2. Да. На ВРУ получиться самый большой ток кз, вводной автомат надо внимательно выбирать по току отключения
Я думаю у вас суммарный ток за 40кА перевалит стакими трансами. И почему кстати взяты 2500кВа? на ВРУ какая нагрузка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 11.1.2009, 8:52
Сообщение #3





Гости






1.Трансформаторы взяты по току генераторов.
2.Общая мощность ВРУ составляет не более 300кВт, ВРУ будет сделано из шкафа ЩР11, в котором будет заменено вводное устройство, т.к. рубильник, что идет в комплектации не подходит по току.

Я вот перечитал заново книжки, и понял все так. Ставлю точки в которых хочу найти токи к.з., затем считаю токи к.з. для каждого источника питания отдельно, потом их суммирую и получаю результат! Правильно?
Чем можно пренебречь при расчете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 11.1.2009, 8:57
Сообщение #4





Гости






Цитата(dimbas @ 24.12.2008, 16:49) *
1. кз считать на НН трансформаторов и ВН тренсформаторов и на ВРУ конечно.

Сопротивление на НН тр-ра будет складывать из сопротивлений генератора, трансформатора и силового провода.
Это сопротивление линии от генератора правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 11.1.2009, 10:48
Сообщение #5





Гости






Глобальный вопрос: генератор фирмы Моралли, в тех.паспорте про сопротивления для расчетов ничего нет, а расчет произвести надо. Известно только мощность и косинус фи, можно ли посчитать сопротивление Хс =((Ucp.нн*Ucp.нн)/Sк.з.)*0,001
И учитывать только это сопротивление, а т.к. линия между генератором и трансформатором сооставляет меньше 30м, то тогда активным сопротивлением пренебречь????
Что подскажите, как лучше все сделать? В тех.задании указанны только мощность генераторов, косинус фи, расстояния между подстанцией куда передается эл.энергия и повысительной подстанцией генератора!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaNA
сообщение 12.1.2009, 15:21
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 6.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 12492



Ну сопротивлением шин можно пренедречь. Сопротивление генератора я бы не стал так считать, оно всеже должно даваться либо в справочнике либо, заводом изготовителем, попробуй связаться или с заводом изготовителя, или найти значение сопротивления в справочнике(если нету твоего то найди генератор максимально опходий на данный по параметрам, и возьми его сопротивление). Точки для расчета указали верно. Сумарный ток считается только там где не возможно точно предугодать путь протекания тока (к примеру на ОРУ в схеме 3/2). На НН и ВН можно обсолютно тоно сказать какой ток потечет через выключатель, если КЗ на промежутке от генератора до выключателя, то ток пойдет от системы, если между выключателем и системый, выключатель будет обтекаться током от генератора. И для выбора выключателя применяется наибольший возможный ток КЗ. Для выбора выключателя на ВРУ будет использоваться сумарный ток, и он дествительно считается отдельно от каждого источника а потом суммируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Юрченко123
сообщение 15.1.2009, 11:57
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 18.9.2008
Пользователь №: 12092



Прошу прощения что влажу не по теме. Но вот вопрос: как Вы расчитываете ток КЗ? По ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 15.1.2009, 14:43
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Вот ответы на большенство ваших вопросах о кз. РД 153 34 0 20 527 98.
не знаю действует еще или нет.
А лучше смотрите рекомендации Юрий Юрченко123

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РД 153-34.0-20.527-98

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РД 153-34.0-20.527-98


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Юрченко123
сообщение 15.1.2009, 15:32
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 18.9.2008
Пользователь №: 12092



Кхе Рд эт конечно хорошо, НО есть проблема, где брать сопротивления обратной и нулевой последовательности, которые не указаны в ГОСТе (на который ссылается вышеуказанное РД), ну например для кабеля ВВГнг 1х300 или ПВС 3х2,5...
Собственно это я и хотел узнать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 16.1.2009, 12:07
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



1. в удалённой. 2. а зачем ВРУ включать на параллельную работу? его бы лучше секционировать на случай аварии или ремонта...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения