Здравствуйте, товарищи.
Делаю проект по присоединению двух генераторов мощностью 1,6мегаватт к энергосистеме. Надо посчитать токи к.з. и выбрать аппаратуру. 1. Генератор на 380В, и отдает энергию в сеть через повысительный трансформатор. Для запуска дизеля используется эл.питание от того же трансформатора, т.е. для запуска дизель-генератора используется эл.энергия из сети. Вопрос. В каком месте правильно считать точки к.з.? 2. При расчете токов к.з. при питание от двух источников токи к.з. будут сумироваться? Схема подключения прилагается. Прощу дать дельный совет! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
1. кз считать на НН трансформаторов и ВН тренсформаторов и на ВРУ конечно.
2. Да. На ВРУ получиться самый большой ток кз, вводной автомат надо внимательно выбирать по току отключения Я думаю у вас суммарный ток за 40кА перевалит стакими трансами. И почему кстати взяты 2500кВа? на ВРУ какая нагрузка? |
![]() |
|
Гость_Гость_scasi_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1.Трансформаторы взяты по току генераторов.
2.Общая мощность ВРУ составляет не более 300кВт, ВРУ будет сделано из шкафа ЩР11, в котором будет заменено вводное устройство, т.к. рубильник, что идет в комплектации не подходит по току. Я вот перечитал заново книжки, и понял все так. Ставлю точки в которых хочу найти токи к.з., затем считаю токи к.з. для каждого источника питания отдельно, потом их суммирую и получаю результат! Правильно? Чем можно пренебречь при расчете? |
![]() |
|
Гость_Гость_scasi_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_scasi_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Глобальный вопрос: генератор фирмы Моралли, в тех.паспорте про сопротивления для расчетов ничего нет, а расчет произвести надо. Известно только мощность и косинус фи, можно ли посчитать сопротивление Хс =((Ucp.нн*Ucp.нн)/Sк.з.)*0,001
И учитывать только это сопротивление, а т.к. линия между генератором и трансформатором сооставляет меньше 30м, то тогда активным сопротивлением пренебречь???? Что подскажите, как лучше все сделать? В тех.задании указанны только мощность генераторов, косинус фи, расстояния между подстанцией куда передается эл.энергия и повысительной подстанцией генератора!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 12492 ![]() |
Ну сопротивлением шин можно пренедречь. Сопротивление генератора я бы не стал так считать, оно всеже должно даваться либо в справочнике либо, заводом изготовителем, попробуй связаться или с заводом изготовителя, или найти значение сопротивления в справочнике(если нету твоего то найди генератор максимально опходий на данный по параметрам, и возьми его сопротивление). Точки для расчета указали верно. Сумарный ток считается только там где не возможно точно предугодать путь протекания тока (к примеру на ОРУ в схеме 3/2). На НН и ВН можно обсолютно тоно сказать какой ток потечет через выключатель, если КЗ на промежутке от генератора до выключателя, то ток пойдет от системы, если между выключателем и системый, выключатель будет обтекаться током от генератора. И для выбора выключателя применяется наибольший возможный ток КЗ. Для выбора выключателя на ВРУ будет использоваться сумарный ток, и он дествительно считается отдельно от каждого источника а потом суммируется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 12092 ![]() |
Прошу прощения что влажу не по теме. Но вот вопрос: как Вы расчитываете ток КЗ? По ГОСТ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
Вот ответы на большенство ваших вопросах о кз. РД 153 34 0 20 527 98.
не знаю действует еще или нет. А лучше смотрите рекомендации Юрий Юрченко123 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 153-34.0-20.527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 153-34.0-20.527-98 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 12092 ![]() |
Кхе Рд эт конечно хорошо, НО есть проблема, где брать сопротивления обратной и нулевой последовательности, которые не указаны в ГОСТе (на который ссылается вышеуказанное РД), ну например для кабеля ВВГнг 1х300 или ПВС 3х2,5...
Собственно это я и хотел узнать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. в удалённой. 2. а зачем ВРУ включать на параллельную работу? его бы лучше секционировать на случай аварии или ремонта...
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |