Ситуация такя.
Имеется понижающий(переносной) трансформатор,трёх фазный 380/220 2,5 кВА . Используется для питания электроинструмента (шпалоподбойки -это повиду напоминает отбойные молотки, но только их задача увибрировать щебёнку около шпал)
ручки резиновые ,а так всё их металла, за исключением буфера между держащей частью и вибрирующей.

Кабель до стороны ВН имеет три фазы и заземляюший провод .
Но вот со стороны НН (220в) уже никакого замемления нет только три фазы.

А так понимаю нужно защетить бедных работников которым приходиться работать
и в лужах тоже.

Посоветуйте на какую сторону поставить Диф. Автомат (на сторону НН ? )
И какой ток утечки надо выбрать , чтоб и защитить смог и по пустякам не вырубалось.


Ещё вопрос : В диф. автомате в отличии от узо уже есть защита от кз и перегрузки???


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 29.12.2008, 18:24
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Кабель до стороны ВН имеет три фазы и заземляюший провод .
Но вот со стороны НН (220в) уже никакого замемления нет только три фазы
Если у Вас разделительный трансформатор, то заземлять вторичную обмотку нельзя. Заземлению подлежит только корпус и разделительная обмотка трансформатора. А УЗО( независимо какой тип) ставися всегда непосредствено в цепи электроустановки которую надо защитить. Т.е. со стороны НН , это будет дополнительная защита. Правила разрешают при применении разделительного трансформатора работать и без УЗО. Но если Вы решили его поставить- то двойная страховка не помешает. А УЗО- устройсво защитного отключения, кроме защиты от замыкания на землю , может еще иметь и защиту от к.з. и защиту от перенапряжений и защиту от обрыва фаз и т.д. Это Ваш выбор -шо ставить,незабывая при этом что если речь идет о безопасности на производстве, то все эти УЗО должны иметь сертификат.

Сообщение отредактировал KIVOK - 29.12.2008, 20:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 20:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены