![]() Электроинструмент и защита от эл.тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электроинструмент и защита от эл.тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 ![]() |
Ситуация такя.
Имеется понижающий(переносной) трансформатор,трёх фазный 380/220 2,5 кВА . Используется для питания электроинструмента (шпалоподбойки -это повиду напоминает отбойные молотки, но только их задача увибрировать щебёнку около шпал) ручки резиновые ,а так всё их металла, за исключением буфера между держащей частью и вибрирующей. Кабель до стороны ВН имеет три фазы и заземляюший провод . Но вот со стороны НН (220в) уже никакого замемления нет только три фазы. А так понимаю нужно защетить бедных работников которым приходиться работать и в лужах тоже. Посоветуйте на какую сторону поставить Диф. Автомат (на сторону НН ? ) И какой ток утечки надо выбрать , чтоб и защитить смог и по пустякам не вырубалось. Ещё вопрос : В диф. автомате в отличии от узо уже есть защита от кз и перегрузки??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Кабель до стороны ВН имеет три фазы и заземляюший провод . Если у Вас разделительный трансформатор, то заземлять вторичную обмотку нельзя. Заземлению подлежит только корпус и разделительная обмотка трансформатора. А УЗО( независимо какой тип) ставися всегда непосредствено в цепи электроустановки которую надо защитить. Т.е. со стороны НН , это будет дополнительная защита. Правила разрешают при применении разделительного трансформатора работать и без УЗО. Но если Вы решили его поставить- то двойная страховка не помешает. А УЗО- устройсво защитного отключения, кроме защиты от замыкания на землю , может еще иметь и защиту от к.з. и защиту от перенапряжений и защиту от обрыва фаз и т.д. Это Ваш выбор -шо ставить,незабывая при этом что если речь идет о безопасности на производстве, то все эти УЗО должны иметь сертификат.
Но вот со стороны НН (220в) уже никакого замемления нет только три фазы Сообщение отредактировал KIVOK - 29.12.2008, 20:16 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |