Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 12848 ![]() |
Помещение размером 90*60*12
114 ламп ДРЛ700 РСПО Вот все дание которие дали. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
РСП 05-700 Высота подвеса 12м количество 108 (некуда запихать ещё 4 шт.
![]() По краям 360 лк, на основной площади 420 лк. Скачайте DIALux Light -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Помещение размером 90*60*12 114 ламп ДРЛ700 РСПО Вот все дание которие дали. Для расчета потребности светильников в Вашем примере, надо знать требуемую освещенность. Но Вы уже даете количество ламп (светильников?). Так что требуется расчитать? На всякий случай выполнил расчет методом подбора для того, чтобы определить ОСВЕЩЕННОСТЬ, которая получается при 110 светильников РСП05-700-002 в помещении 90*60*12, высота подвеса светильников 12м, рабочая поверхность освещения 0,85м от пола, с коэфф.отражения от потолка, стен и пола как для наружных стен (напр. цех или склад). Средняя освещенность = 352лк. Расчет выполнен в ДИАЛЮКСе для светильника Ардатовского завода РСП05-700-002 с лампами ДРЛ 700. Могу выслать распечатку этого расчета в формате .pdf объем файла 312кБайт. С уважением! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |