Terapefft
сообщение 6.12.2008, 10:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 5999



Подскажите пожалуста знатоки как лучше сделать. Имеется три частотника и 3 насоса. Включены они будут следующим образом: 2 рабочих насоса постояно работают и один резервный. Как лучше сделать чтобы при аварии любого из 2-х рабочих насосов включался резервный? Я пока что остановился на таком варианте: у частотников есть релейные выходы (авария/нет аварии и т.д.) Вот я думаю к рабочим частотникам на релейные выходы подключить реле, которые будут при аварии срабатывать, тем самым замыкая на резервном частотнике "сухой контакт" запрограмированый на пуск двигателя. Подойдет ли такая схема? Вот прилагаю схему частотника

Сообщение отредактировал Terapefft - 6.12.2008, 10:33
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey59_*
сообщение 6.12.2008, 14:31
Сообщение #2





Гости






Можно прямо с релейных выходов основных на вход резервного. Можно соединить все частотники по сети. Но а резервный частотник вы все время будете держать под напряжением? После подачи напряжения до готовности частотника ~3сек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terapefft
сообщение 6.12.2008, 16:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 5999



Ну получается что будет под напряжением, просто другого выхода я пока не вижу. А как вы имеете ввиду прям с выхода на вход? Ведь там на дискретном входе комутируется 10 В, а выход релейный либо 30VDC либо 220VAC. Или я что то не понимаю? Нарисуйте пожалуста на схеме частотника если вам не трудно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey59_*
сообщение 6.12.2008, 18:39
Сообщение #4





Гости






Там на выходе сухой контакт и указано предельное напряжение коммутации. Я бы хотел что бы вы почитали типовые инструкции на частотник. Там приводятся схемы подключения (к примеру российский сайт Schneider Electrik). Частотник включается через пускатель в катушке которого стоит контакт готовности с выхода преобразователя. Причем пускатели могут стоять выше или ниже ПЧ. Контактами этого пускателя (длок-контактами) и можете запустить резервный ПЧ. Красивее это все выполнить объеденив все преобразователи в сеть - обычно это Modbus, но если нет специлиста можно релейно-контактной логикой. Нопосмотрите на схемы подключений ПЧ.