Как определить площадь сечения жилы ?

А-71
сообщение 16.12.2008, 18:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 12858



Был порван кабель. Как определить площадь сечения 1 жилы (по какой формуле?) при конкретной форме сечения кабеля (круглой, треугольной, ...)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 16.12.2008, 19:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Для круглой - пи дэ квадрат делить на четыре. Для секторной (приблизительно) - то же, деленное на число жил. И выбираем ближайшее значение из типоряда.

Сообщение отредактировал Roman_D - 16.12.2008, 19:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 17.12.2008, 11:53
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



от здесь уже это обсуждали (точнее разъясняли) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...d&pid=49930
ну а способ определить диаметр жилы в полевых условиях, наверное знаете, старый дедовский способ намотать на что-нибудь плотничком рядок к рядку, измерить длину обмотки и поделить на число витков


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 17.12.2008, 13:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Grej @ 17.12.2008, 10:53) *
ну а способ определить диаметр жилы в полевых условиях, наверное знаете, старый дедовский способ намотать на что-нибудь плотничком рядок к рядку, измерить длину обмотки и поделить на число витков

1,5 2,5 4 и 6 квадратов опытный электрик обычно определяет на глаз. а жилы большего сечения, думаю, намотать будет затруднительно, здесь рулят линейка и в идеале шнангенциркуль icon_biggrin.gif.
Способ очень хорош, но для проводов малого сечения.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
А-71
сообщение 17.12.2008, 18:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 12858



Спасибо!
Вернуться в начало страницы