Устройство дифавтомата ЭКФ , Разобрал дифавтомат ЭКФ AD-2 (16А, 30Ма, двухполюсный)

Gri
сообщение 1.12.2008, 12:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12368



Разобрал дифавтомат ЭКФ AD-2 (стал залипать тумблер).
Он раскладывается на 2 части, одна из которых, как я понял, это двухполюсный автоматический выключатель, а вторая - это УЗО. Стал разбираться.
К УЗО от АВ идут фаза и ноль. УЗО при срабатывании с помощью маленького рычажка отключает АВ (обратная механическая связь). Если это так, то зачем? Получается, у этого УЗО нет своего механизма размыкания цепи? Тогда, значит, нельзя использовать УЗО как самостоятельное устройство (без автоматического выключателя)? А автоматический выключатель без УЗО будет работать нормально?

Речь не о приобретении нового прибора, а о его конструкции и функционировании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt999
сообщение 1.12.2008, 13:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 29.10.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 12425



УЗО не является аппаратом для защиты от токов КЗ и перегрузки, перед УЗО обязательно применение автоматического выключателя, см ПУЭ п 7.1.76.
Согласно ГОСТ Р 50807-95 любое УЗО - это "механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определенных условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения