Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Освещение склада светильниками ДРЛ 400Вт , расчёт

pollpar
сообщение 23.11.2008, 16:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 12646



Посоветуйте пожалуйста.
Получил заказ монтажа системы освещения склада.
52 светильника с лампами ДРЛ 400Вт.
Мой расчёт:
Ру=0.4х52=20.8кВт
Рр как найти с учёто тока ПРА,где учитывать неравномерность загрузки фаз
Iр с каким косинусом фи рассчитывать
Будет 8 групп светильников
на каждую группу кабель 5х2.5 по коробкам распределить нагрузку
Нужно подобрать вводной кабель по Iр