Освещение склада светильниками ДРЛ 400Вт , расчёт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Освещение склада светильниками ДРЛ 400Вт , расчёт |
23.11.2008, 16:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.11.2008 Пользователь №: 12646 |
Посоветуйте пожалуйста.
Получил заказ монтажа системы освещения склада. 52 светильника с лампами ДРЛ 400Вт. Мой расчёт: Ру=0.4х52=20.8кВт Рр как найти с учёто тока ПРА,где учитывать неравномерность загрузки фаз Iр с каким косинусом фи рассчитывать Будет 8 групп светильников на каждую группу кабель 5х2.5 по коробкам распределить нагрузку Нужно подобрать вводной кабель по Iр |
|
|
|
|
23.11.2008, 22:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Попробуйте пересчитать нагрузку с учётом пускового тока ДРЛ, составляющего 2,5*Iном.
Далее. Не мешает учесть, что потребляемый светильником ток с ДРЛ400 (I ном ), будет ок. 3А. И последнее. Предпочёл бы запитывать группы светильников однофазным напряжением, каждую от своего автомата и своим кабелем. Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.11.2008, 16:50
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.11.2008 Пользователь №: 12646 |
Спасибо.
В светильнике РСУ-21-400 компенсированный ПРА или нет. |
|
|
24.11.2008, 17:41
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В светильнике РСУ-21-400 компенсированный ПРА или нет. А это вопрос производителю или продавцу? Но судя по коэф. мощ.=0.85, компенсированный. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
25.11.2008, 18:42
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.11.2008 Пользователь №: 12646 |
Как крепится стальной трос к металлоконструкциям-здание ангар.
Как крепить крюк для подвеса светильников РСП-05 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 19:20 |
|
|
|
|