Плоско-шлифовальный станок. Три совершенно одинаковых трансформатора 380/220В. Почему на первичных обмотках разные напряжения? Мотор и коммутатор отключены.

Сообщение отредактировал ktulu ktulu - 22.11.2008, 19:35
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
e_c_c
сообщение 22.11.2008, 20:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 12298



Перекос питающей сети,либо чтото напутано в монтаже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 22.11.2008, 21:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Ещё может быть перегруз тр-ов с линиями (там, где проседание напряжения) и так, как обмотки подключены в звезду без нуля - идеально одинаковых не бывает..

Сообщение отредактировал Слава - 22.11.2008, 21:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 22.11.2008, 21:38
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(ktulu ktulu @ 22.11.2008, 21:31) *
Плоско-шлифовальный станок. Три совершенно одинаковых трансформатора 380/220В. Почему на первичных обмотках разные напряжения? Мотор и коммутатор отключены.

С виду обычная звезда, по первичной цепи нормально, по логике д.б. п по190В на каждой обмотке, может реально не так подключил? По схеме то первичка нормальная, причем на х.х. Еще есть вариант перекос фаз на х.х.(когда нагрузки нет), включишь под нагрузку... нормализуется.
А может тебе их надо было в треугольник забабахать?

PS Епть.... тока щас собразил, ноль там у вас плавает, неравномерная загрузка по фазам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.11.2008, 0:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Рекомендую установить трансы на металлическое основание, чтобы связать их магнитную цепь.
Думается ноль на звезду первички не помешал бы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама