Параллельное соединение кабелей , расчет токов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Параллельное соединение кабелей , расчет токов |
28.11.2008, 0:36
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 |
есть два кабеля ВВГ3*25, защищенных каждый своим автоматом 80А, сейчас нужно запитать нагрузку 55кВт (не совсем активную) с минимальными затратами.
интерестны мнения - как будет работать система если кабели подключить в параллель на нагрузке, а автоматы оставить (в щитке нет места параллелить) |
|
|
|
|
28.11.2008, 10:31
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Параллелить кабеля пожильно можно. Питать их от разных автоматов - нельзя.
Вся линия должна обесточиваться одним автоматом - это грамотно и с технической точки зрения и с точки зрения безопасности. Технически - если возникнет перегрузка, то один автомат сработает раньше другого, поскольку у них есть технологический разброс порогов срабатывания. После этого просто обязан будет сработать и второй, но он уже будет отключать 200% перегрузку. Если кабеля проложены параллельно в одной трубе/лотке, то нужно учесть одновременнось нагрузки 6 проводников, что снизит допустимый ток до 0.68 от табличного. Для такой нагрузки 25мм2 достаточно, но запас всего 16%. По безопасности - представьте, что нужно подключить эту нагрузку, а один из автоматов остался включен: персонал не знает/забыл о нестандартном/экзотическом решении, отключил не тот автомат и т.п. Т.е. вероятность ошибки или неисправности возрастает гораздо более, чем в 2 раза. |
|
|
30.11.2008, 1:28
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 |
я сам понимаю, что это не есть хорошо
а как вариант с одного автомата два кабеля разного сечения (разветвительная муфта). Тоже ерунда получается - незащищенный участок. есть два кабеля 25мм, АВ 80А на каждый и три потребителя - 25, 10 и 55кВт, как выкрутьться с минимальными затратами(кризис), места в щитке нет, но можно поставить рядом. |
|
|
| Гость_с2н5он_* |
30.11.2008, 21:16
Сообщение
#4
|
|
Гости |
ставьте
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|