Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

перепады напряжения

шурик
сообщение 24.11.2008, 20:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



Проблема заключается в постоянном колебании напряжения, в пределах 180 - 195 В (т.е. еще и пониженное) Поставили стабилизатор на 10 кВт, напряжение держит на выходе в пределах 210 в и постоянно прыгает в пределах 15 В. Как можно решить проблему колебания напряжения? Может после стабилизатора ещенадо один стабилизатор ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 25.11.2008, 17:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Какой тип установленного стабилизатора?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шурик
сообщение 25.11.2008, 20:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



Стабилизатор релейного типа, Ресанта - наш отечественный, говорят что хороший
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 26.11.2008, 18:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Мощность стабилизаторов Ресанта указана в вольт*амперах, а не в киловаттах, поэтому первый вопрос - не перегружен ли он? Возможно на нём висит много реактивной нагрузки.
"Хороший" он высокой точностью стабилизации 220+-2%, т. е. 4,4 В. Поэтому при нормальной работе выходное напряжение не должно быть ниже 215 В. Недостаток его - низкая скорость реакции, поэтому если напряжение скачет ежесекундно, то он просто "не успевает".


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шурик
сообщение 26.11.2008, 20:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



А что вы можете посоветовать? Надо другую технику искать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 26.11.2008, 21:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Я бы посоветовал разобраться с имеющейся техникой. Возможны варианты:
- стабилизатор не исправен;
- стабилизатор данного типа не может выполнить свою задачу в имеющихся условиях.
Нужно разобраться с поведением питающей сети - насколько велики скачки напряжения и насколько они резкие/плавные. Если напряжение меняется достаточно плавно, а нагрузка в пределах допустимых для данного стабилизатора величин, значит неисправен сам аппарат. Если же часто "скачет" сеть, нужно ставить более резвый - электронный, аппарат.
Ставить 2 стабилизатора последовательно нет смысла.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шурик
сообщение 26.11.2008, 22:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



Нагрузка в доме чисто активная, не считая насоса, но он редко включается в работу.В основном работает освещение (лампы накаливания) , радиаторы электрические.Напряжение скачет ежесекундно, проверял электронным мультиметром APPA, прыгает на 2 ... 4 В.Причем когда я отключаю вводной автомат,т.е. обесточиваю дом на входных клеммах напряжение в норме, в пределе 216...218В. Как только включаю автомат, меряю, показывает уже 190...195В. Общая нагрузка в этот момент где то 6 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 27.11.2008, 10:08
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Проверте контакты на вводном кабеле, возможен плохой контак


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 27.11.2008, 12:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Быстрее всего где-то плохие контакты, не обязательно на вводе. надо проверять всю проводку, откключая по участкам.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.