Не сварщик
сообщение 30.9.2010, 0:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 19667



Всем привет. У нас цех. Арендуем. Варим металлоконструкции. Пока пользовались одним сварочным аппаратом от 220 В - вроде все было нормально. Стали варить на двух аппаратах сразу - стало вырубать щит, там стоит трехфазный автомат на 40 А. У нас один аппарат - трехфазный http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_315/ , он потребляет 12,8кВА, второй на 220 - http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_200b/ . Помогите советом - что нам сделать, чтобы не вырубался щит? Автомат там стоит китайский, сильно греется. Может, просто поставить "хороший дорогой импортный" автомат? Или дело в номинале автомата? Сейчас работы много - надо постоянно пользоваться двумя сварочниками. Плюс свет - темнеет рано, плюс обогреватели/болгарки, плюс плитки/чайники у рабочих....
Кроме нас от этого щита питается еще соседние два ангара, когда у нас работает оба наших аппарата, то у них тоже всё вырубает вместе с нами.

Буду признателен за конструктивные сообщения.

Спасибо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tesla77.7
сообщение 30.9.2010, 6:10
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 333
Регистрация: 6.8.2010
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110



Не сварщик
Выбевает потому что перегружаете свой автомат.
Можете установить его на больший ток, либо установить второй (т.е. отдельно для каждого сварочного аппарата). Автомат лучше брать импортный, но не китайский.


--------------------
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2010, 11:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если сможете нарисуйте схему эл. снабжения Вашего цеха, начиная с улицы
а простая замена может привести к печальным последствиям - как минимум будет вырубать другой защ. аппарат или погорят кабеля


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks-51-10
сообщение 30.9.2010, 12:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 29.9.2010
Пользователь №: 19660



автомат по току, подходит менять на более высокий ток может проводка не выдержать, конечно если греется хреново, проверте контакты. распределите нагрузку равномерно, 1ф. сварочник на одну группу, 3ф на все, болгарки и обогреватели на другие, и смотря какая в других ангарах потребляемая мощность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 30.9.2010, 16:11
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Давайте разложим яйца по корзинам:
1. Потребление второго сварочника (мощность первого указана в исходном посте)
2. Типы того и другого агрегата (инверторные или обычные трансформаторные)
3. Тип и номинал автомата (даже если он китайский, у него должен быть указан номинальный ток и какие-то характеристики защит)
4. Самое главное. Сколько электроснабжающая организация позволяет отобрать вам мощности.
5. Какой расчетный ток короткого замыкания на входе в ваш цех.
Без учета всех этих факторов при загрублении автомата можно элементарно или провода поплавить непомерной нагрузкой, а можно и весь цех сжечь при коротком замыкании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.9.2010, 18:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ИМХО
Как бы не перетасовывать нагрузки по фазам (чайники, обогреватели, сварочники...), результат будет один - Вам не хватает выделенной мощности для одновременной работы двух инверторов. И выход один - запрашивать дополнительно 10-15 кВА /3ф.
То есть, менять АВ на Ваш ангар на бОльший номинал и соответственно, питающий кабель.
Или просто вести отдельную линию для питания трёхфазного инвертора.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.10.2010, 15:14
Сообщение #7





Гости






Поставте автомат с большей кратностью тока.
Вернуться в начало страницы