Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Контроль качества эл.энергии

Гость_Гость_аНДРЕЙ_*_*
сообщение 19.12.2013, 12:24
Сообщение #431





Гости






Здравствуйте, не подскажет кто-нибудь, какую комбинацию клавиш нужно ввести на приборе Ресурс - UF2M, для его перезагрузки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 19.12.2013, 17:48
Сообщение #432


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Гость_аНДРЕЙ_* @ 19.12.2013, 12:24) *
Здравствуйте, не подскажет кто-нибудь, какую комбинацию клавиш нужно ввести на приборе Ресурс - UF2M, для его перезагрузки

включаете прибор. смотрите на дисплей. начнется загрузка. как увидите надпись Flash, сразу одновременно нажимаете на верхнюю и нижнюю стрелки на клавиатуре прибора и ждете 5 сек. затем отпускаете кнопки. прибор перезагрузится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 13.1.2014, 9:05
Сообщение #433


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Misha_32 @ 18.11.2013, 8:31) *
Здравствуйте Уважаемые. Кто-нибудь знакомился с этими документами
По контролю показателей качества электрической энергии вступают в силу межгосударственные стандарты:
с 01.01.2014

ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии
ГОСТ 32145-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения -
ГОСТ 30804.4.7-2013 Совместимость технических средств электромагнитная общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств -

с 01.07.2014
ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения -

У кого-нибудь есть данные документы? Можете выложить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2014, 9:48
Сообщение #434


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так Вы же их сами выложили или это проекты были?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 13.1.2014, 10:08
Сообщение #435


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



здесь нужно каждую страницу вытаскивать и вставлять в word как картинку. Может у кого-то есть в нормальном качестве (в виде текста).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2014, 10:21
Сообщение #436


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попробую с справочной системе запросить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 10.2.2014, 8:16
Сообщение #437


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Здравствуйте Уважаемые. Производили контроль качества ЭЭ в РУ-0,4 кВ ТП и у потребителей. Провод ВЛ-0,4 кВ марки А-25, нагрузка от 40 до 100 А. Расстояние до потребителя около 900 м. А вот напряжение практически не отличается. Разность, только пару вольт, а есть, что и у потребителя на несколько вольт даже выше, чем на ТП. Как такое может быть? Какое устройство может так повысить напряжение в линии 0,4 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.2.2014, 8:52
Сообщение #438


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



У потребителя выше может быть из-за перекоса. Ну и из-за погрешности измерений, разновременности и изменения нагрузки и др. внешних факторов.
Можно предположить что напряжение поднят генератор, работающий в параллель у потребителя - но это врят ли.
Искал причины падений и перекосов напряжений в таких деревнях. Ставили одну ТП на две деревни и результат как у Вас. Только там нагрузки конечно небольшие были. У меня по расчетам при 100 А у потребителя 160В остается. Надеюсь осчастливите потребителей установкой ТП по ближе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 10.2.2014, 9:19
Сообщение #439


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Работник @ 10.2.2014, 9:52) *
У потребителя выше может быть из-за перекоса. Ну и из-за погрешности измерений, разновременности и изменения нагрузки и др. внешних факторов.
Можно предположить что напряжение поднят генератор, работающий в параллель у потребителя - но это врят ли.
Искал причины падений и перекосов напряжений в таких деревнях. Ставили одну ТП на две деревни и результат как у Вас. Только там нагрузки конечно небольшие были. У меня по расчетам при 100 А у потребителя 160В остается. Надеюсь осчастливите потребителей установкой ТП по ближе.

Поближе ТП установить никак не получится. Оно стоит приблизительно в центре нагрузок. Еще в течение измерений включается и отключается какая-то штука. Грешу еще на то, что могут быть проблемы с повторными заземлениями и контуром на ТП. Прикрепляю графики напряжений и нагрузок.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.2.2014, 9:56
Сообщение #440


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Поближе ТП установить никак не получится. Оно стоит приблизительно в центре нагрузок.

Для такой нагрузки (достаточно мощной и очень удаленной) нужно свое ТП.
Цитата
Расстояние до потребителя около 900 м.

Или все же потребители распределены на протяжении всех этих 900 метров?
Цитата
Еще в течение измерений включается и отключается какая-то штука.

Я не уверен, но это она дает скачки в 40 А?
Из личного опыта:
1) Электрокотел отопления частного дома, подключенный до прибора учета.
2) Подогреватели (ТЭН) в подпольном пищевом цехе (сыродельня).

Цитата
Грешу еще на то, что могут быть проблемы с повторными заземлениями и контуром на ТП.

В рабочем режиме влиять на качество ЭЭ они не должны. Должен быть нормальный нулевой провод (по сечению и по качеству соединений соответствовать нагрузке). А вот когда он не в плохом состоянии, или по сечению не достаточен, или как у Вас еще и по протяженности (проводимости/сопротивлению). И в таком случае начинают применять не нормативный вариант с протеканием тока через повторные заземления, которые улучшают и увеличивают в количестве.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 10.2.2014, 10:37
Сообщение #441


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Работник @ 10.2.2014, 10:56) *
Для такой нагрузки (достаточно мощной и очень удаленной) нужно свое ТП.
Или все же потребители распределены на протяжении всех этих 900 метров?
Я не уверен, но это она дает скачки в 40 А?
Из личного опыта:
1) Электрокотел отопления частного дома, подключенный до прибора учета.
2) Подогреватели (ТЭН) в подпольном пищевом цехе (сыродельня).

100 А - это нагрузка распределена на три ВЛ-0,4 кВ отходящих от ТП. ТП питает деревню. На 900 метрах распределены по линии потребители. Колебания дает нагрузка примерно в пределах 20-25 А. Может кто-то и обогревается до прибора учета ээ. Но самое странное, что напряжение восстанавливается и становится примерно равным как и на ТП. Со слов работников РЭС, от ТП еще запитана фонарка отдельной ВЛ. Примерная, нагрузка 15 кВт. Но она влиять никак не может.

Сообщение отредактировал Misha_32 - 10.2.2014, 10:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.2.2014, 10:53
Сообщение #442


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Измеряли одним и тем же прибором напряжение? Думаю все дело в погрешности. Иначе тоже не понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 10.2.2014, 10:59
Сообщение #443


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Работник @ 10.2.2014, 11:53) *
Измеряли одним и тем же прибором напряжение? Думаю все дело в погрешности. Иначе тоже не понимаю.

Ставили измерители качества ээ: в ТП прорыв-т, а у потребителя русерс-uf2м. У данных приборов классы точности порядка 0,2. большая погрешность измерений исключена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.2.2014, 11:23
Сообщение #444


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Незнаю тогда. Мысли в слух (не подумайте что плохо думаю о Вас, но мало ли):
1. У потребителя стабилизатор и регистратор измерял после него.
2. Напряжение добавляет ближ расположенная ВЛ свыше 1000 В (может у Вас не далеко 220 кВ проходит).
Я знаком с регистраторами, с поверкой и т д. Даже новый, с поверки отправляли в ремонт. Я бы все же подключил их к одной линии прямо в кабинете и посмотрел что по чем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.2.2014, 11:28
Сообщение #445


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А на ТП где именно ставили?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 10.2.2014, 11:33
Сообщение #446


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 10.2.2014, 12:28) *
А на ТП где именно ставили?

в ру-0,4 кВ на главном рубильнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.2.2014, 11:55
Сообщение #447


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Тогда графики и не совпадут, имхо. Пробовали раз ставить один ресурс на общем в РУ0,4, другой в ячейке транса в РУ10, примерно такие же результаты получали, только наоборот, на 04 тоже был провал, по 10 ровный график


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 7.3.2014, 13:37
Сообщение #448


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Misha_32 @ 10.2.2014, 9:16) *
Разность, только пару вольт, а есть, что и у потребителя на несколько вольт даже выше, чем на ТП. Как такое может быть? Какое устройство может так повысить напряжение в линии 0,4 кВ?

Напряжение у потребителя повышено на всех трёх фазах или на одной повышено, а на другой (других) понижено? Судя по графикам имеет место неравномерная нагрузка фаз.

Что означают символы Т1 и Т2 - на рисунках закрашены оранжевым?
И ещё: почему получились такие странные цифры - на рисунке жёлтым?
Прибор Энергомонитор-3.3Т ставил на пару дней во ВРУ-0,4 кВ, схема: три фазы четырёхпроводная, гибкие клещи 300 ампер, нагрузка по фазам 67, 58, 65 Ампер.
[attachment=31931:1.jpg]
[attachment=31932:2.jpg]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.3.2014, 16:05
Сообщение #449


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2014, 14:37) *
Напряжение у потребителя повышено на всех трёх фазах или на одной повышено, а на другой (других) понижено? Судя по графикам имеет место неравномерная нагрузка фаз.

Что означают символы Т1 и Т2 - на рисунках закрашены оранжевым?
И ещё: почему получились такие странные цифры - на рисунке жёлтым?
Прибор Энергомонитор-3.3Т ставил на пару дней во ВРУ-0,4 кВ, схема: три фазы четырёхпроводная, гибкие клещи 300 ампер, нагрузка по фазам 67, 58, 65 Ампер.
[attachment=31931:1.jpg]
[attachment=31932:2.jpg]

Смотри Т1-Т2 в паспорте прибора указан параметр.

Сообщение отредактировал ez81 - 7.3.2014, 16:06


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 7.3.2014, 19:38
Сообщение #450


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



В паспорте нет по этим буквам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены