Дежурный ПС-500
сообщение 5.11.2008, 16:37
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Уважаемые коллеги! Помогите подобрать вводной трехфазный автомат и УЗО для котеджа. От счетчика который стоит на улице приходит в дом кабель сечением 4*6 кв.. В боксе для счетчика стоит 3-х полюсной на 50А. Попросили перебрать щиток (стоит вводной 3-х полюсной на 50А и на нагрузку по 25А все). Я считаю что это несколько великоватые номиналы, особенно вводной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 5.11.2008, 17:03
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



В плане нагрузок сколько--?КВт. Пляши от "печки"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.11.2008, 17:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Дежурный ПС-500 @ 5.11.2008, 16:37) *
Я считаю что это несколько великоватые номиналы, особенно вводной.

Да и на нагрузки безымянные, тоже может оказаться великоват... если речь о розетках идёт.

Да и материал питающего кабеля тоже можно указать...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 5.11.2008, 18:45
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Вводной кабель медный 6кв., и я так понимаю номинал вводного автомата надо высчитывать исходя из сечения кабеля? Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 5.11.2008, 19:01
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



ну вобще-то есть тех.условия на подключение котеджа там есть расчетная мощность. Добавь узо -и оставь номиналы АВ прежними -если нагрузка поволяет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.11.2008, 19:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Номинал вводного, вообще то, определяется выделенной мощностью на коттедж. Или, если на вводе стоит 3ф 50А в качестве рубильника, затем счётчик, то всё равно должен стоять 3ф АВ с номиналом, соответствующим выделенной мощности.
Если выделено около 30кВт, то вводной действительно 50А, но тогда кабелёк слабоват будет.... ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 5.11.2008, 20:53
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Так и я про тоже, тем более что щитка два штуки в доме, и на каждый идет со счетчика кабель 4*6 медь. И еще планируется 3-й на хоз нужды. Пока разбираюсь с первым, 3-х фазная нагрузка в доме нигде не используется, фазы просто разбросаны по нагрузкам. Судя по таблице закрытая проводка сеч 6кв выдерживает ток в 34А, так может на каждую фазу поставить однополюсные вводные автоматы по 32А или 40А и всех делов?

Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 5.11.2008, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.11.2008, 21:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Дежурный ПС-500 @ 5.11.2008, 20:53) *
... щитка два штуки в доме...планируется 3-й на хоз нужды....3-х фазная нагрузка в доме нигде не используется....так может на каждую фазу...

Может просто схемку набросать? Тогда всё видно будет, куда и что ставить нужно...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 7.11.2008, 8:32
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



С вводным автоматоматом разобрался, а вот 3-х фазное УЗО в моей ситуации отключается. Надо ставить на каждую фазу своё или переходить на однофазное питание дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 7.11.2008, 10:33
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.

Цитата(Дежурный ПС-500 @ 7.11.2008, 8:32) *
С вводным автоматоматом разобрался, а вот 3-х фазное УЗО в моей ситуации отключается. Надо ставить на каждую фазу своё или переходить на однофазное питание дома.



А вот про УЗО «с этого места поподробней, пожалуйста». Лучше всего, как порекомендовал savelij, требуется все таки схемка, ну хоть на туалетной бумаге.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt999
сообщение 7.11.2008, 15:27
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 29.10.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 12425



Можно поставить на вводе трехфазное УЗО на 300 мА, а потом разбить на три однофазных по 30 мА ток отсечки, так даже лучшее будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 7.11.2008, 18:03
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Схемка самая простая, поймете из фото.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt999
сообщение 7.11.2008, 19:03
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 29.10.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 12425



ВАУ! Ты хоть автоматы поставь одной серии, а то соеденительную шину вон как выгнуло, а где счетчик? Ставь вводной на 32А, уж лучше ABB, чтоб одинаково было. УЗО поставь 3 однофазных, во первых если выбет, то не все сразу, а по одному, легче потом искать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 7.11.2008, 20:37
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Три узо заказчик не одобрил (зажал), а автоматы хоть и разных серий но клеммы на одном уровне. И вообще я ставил щинки на автоматы АВВ одной серии, и на автоматы других производителей все равно распирает или перекашивает, а фирменных АВВишных у нас нет. Так что критику не принимаю.

А счетчик на улице, и вводной АВВишный на 32А хозяин тоже зажал. Кстати не понимаю я этих новых русских. Дом хер знает какой, напротив стоит такой же у дочки и строится на продажу еще два, а жалеют копейки на автоматы.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 7.11.2008, 22:35
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



вводной 50 А и в доме 50А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.11.2008, 23:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Из картинок не понял почему отрубается трёхфазное УЗО.
Раз заказчик зажимается, пусть конкретизирует задачу: шашечки или ехать... icon_wink.gif
Из последней картинки вываливается вопросик... Какой панелью будете закрывать автоматы, ибо стандартная прорезь на 12 модулей (на нижней динрейке их поболе будет)? Не стоит ли перенести нижний трёхполюсник на верхнюю рейку?
Критику можете не принимать... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал savelij - 7.11.2008, 23:59


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 11.11.2008, 16:20
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Из последней картинки вываливается вопросик... Какой панелью будете закрывать автоматы, ибо
А ничем закрывать не буду. Заказчику предлагалась услуга закупки материалов (всего-то 200руб.) , он отказался. Накупил каких-то розеток китайских, и шкаф монтажный.
Оставил все в гараже и уехал. Так что какой был материал с тем и работал. Кстати динрейки пришлось самому монтировать ( хотя вру , с какой-то матерью ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения