Добрый всем день! Подскажите пожалуйста вот что. Я покупаю для дачного поселка ПЗР (прибор защитный релейный) http://www.smont.ru/pkf_oborud_pzr.html по этой ссылке его описание. В общем все бы ничего если не одно НО. Председатель дачного поселка дал мне список мощностей под которые мне необходимо купить ПЗР-ы. Я думал проще некуда, не тут то было, оказывается в каталогах они обозначаются не по мощности а по силе тока, тут я тоже не приуныл вспомнил физику и начал считать например:
если 25 амперный/трехфазный ПЗР, то я 25 умножаю на 380 вольт и на корень из 3 (то есть 1,7) получается = 16 кВт, если я не прав то напишите пожалуйста. Но вопрос не в этом когда я начал общаться с менеджерами по продаже ПЗР (3 фирмы!!!), то они мне сказали чтобы я скинул список а они сами посчитают, я им скинул список мощностей под которые мне надо ПЗР-ы и вот один из примеров ответа: мне нужен был ПЗР на 25 кВт ОТВЕТ МЕНЕДЖЕРА: Прибор ПЗР2-3-3-50А ---25кВт !!!!!! на вопрос почему при токе 50А получается 25кВт они мне ответили что так посчитал на заводе инженер!!! Люди рассудите нас пожалуйста, кто прав???? И если кто сталкивался с такой проблемой дайте совет. Спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |