У автоматов компании Шнейдер Электрик (автомат Compact NS) независимый расцепитель макс.напряжения (МХ) расчитан на отключение, если напряжение превышает 0,7*Uн. Не понятно, если в сети напряжение 380В, то получается у меня автомат сработает если напряжение будет больше 266В (0,7*380=266В)?????
|
|
|
|
|
| Гость_Ерлан_* |
14.7.2005, 11:40
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(Ерлан) В основу синхрофазотрона положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным пОлем, пОлем!!
|
|
|
14.7.2005, 14:01
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Не знаю как там в синхрофазотроне, а судя по написанному Вами
Цитата если напряжение превышает 0,7*Uн
Возможно этим коэффициентом задается именно превышение напряжения. Тогда Umx=Uн+0,7*Uн |
|
|
| Гость_Pavel_* |
14.7.2005, 14:21
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Посмотрите каталог внимательнее, у этих автоматов номинальное напряжение =690В. Итого имеем 690*0,7=483В
|
|
|
|
|
| Гость_Kelvin (from colan.ru)_* |
14.9.2005, 13:36
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Цитата У автоматов компании Шнейдер Электрик (автомат Compact NS) независимый расцепитель макс.напряжения (МХ)
такой расцепитель правильно (технически грамотно) называется -дистанционный расцепитель. есть не только у Шнайдера, а у любой мамомальски нормальной фирмы. его приннцип- отключение автомата по команде откудато (дистанционно), представляет из себя катушку с бойком который воздействует на механизм свободного расцепления автомата и автомат отключается. применяется для оперативного отключения персоналом или в схемах автоматики. также там есть еще и расцепитель минимального напряжения MN. |
|
|
14.9.2005, 17:12
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Как я понимаю, то у этого независимого расцепителя есть Un срабатывания постоянного или переменного тока! Допустим номинальное напряжение расцепителя 220, тогда эта характеристика говорит о том что он сработает если напряжение превысит 0,7*220=152 В.
|
|
|
| Гость_Серега_* |
15.9.2005, 9:18
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Как я понимаю, независимый расцепитель не несет функцию защиты и является оперативным элементом отключения автомата. Что же касается расцепителя максимального напряжения, то он предназначен для защиты потребителя от повышенного напряжения (как то -двигатели...). сначала нужно определиться, о каком расцепителе идет речь. А параметр 0,7Uн - может быть применен к независимому - как порог минимально допустимого напряжения срабатывания соленоида или как 70% превышения от номинального - для расцепителя максимального напряжения.
Удачи! |
|
|
|
|
15.9.2005, 9:41
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Если посмотреть по каталогу Шнайдер Электрик,то в данном случае речь идет о независимом расцепителе.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|