Нагрузочный трансформатор , Измерение тока в нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нагрузочный трансформатор , Измерение тока в нагрузке |
3.11.2008, 20:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.11.2008 Пользователь №: 12466 |
Нагрузочный тр-р, вторичка один виток - 300 квадрат, ток от 5000 до 8000А. Как измерять? Клещи и шунты отпадают, очень дорогие. Очевидно тр-р тока. Кто какими пользуется? Может быть что-то подойдет и мне или ссылочку по самостоятельному изготовлению. Возможно я что-то пропустил и сущестуют более простые и менее затратные способы измерения такого тока.
|
|
|
|
5.11.2008, 6:17
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Ты не уточнил какое напряжение будет. Кстати измерить ток помоему можно только ТТ с такими нагрузками. А ТТ опять же не даны многие данные например этот http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/transform.htm
|
|
|
7.11.2008, 14:45
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 12492 |
Поищи способ измерения, пояс Роговсуого. Точно не скажу как он работает, но оч забавная идея.
Сообщение отредактировал NikitaNA - 7.11.2008, 14:45 |
|
|
9.11.2008, 21:53
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.11.2008 Пользователь №: 12466 |
Нагрузочный тр-р буду использовать для прогрузки автоматов, и токи от 100А до 5000А хотелось бы иметь с наименьшей разумной погрешностью. Пояс Роговского - я про него знал, но как говориться, забыл, что так называется. Отзывы про него не очень, либо большая погрешность до 40%, либо сложные доп. диф. примочки.
А вот сайт http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/transform.htm мне очень пригодился. Видимо для полевых условий подойдет только тор. ТТ. |
|
|
|
9.11.2008, 23:21
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ток первички умножить на коэф. трансформации и перекалибровать амперметр.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
13.11.2008, 17:24
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.11.2008 Пользователь №: 12466 |
Спасибо! Я надеялся, что есть какое-то простое решение, не все же работают через "Сатурн". Контролировать вторичку через первичку по току не более 30А очень даже запросто. Спасибо.
|
|
|