![]() уличный ШУ в загородном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() уличный ШУ в загородном доме |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
в последнее время все чаще требуют установку щита учета выполнять на улице (граница балансовой принадлежности)
предлагаю обсудить мой набросок , в будущем предпологается вписать мою конструкцию в ландшафтный дизайн. возможно кто-то имеет уже готовое решение ,прошу поделиться ! дом уже подключен к сетям ,хочу все переделать . бумаги делаю для соогласования. Сообщение отредактировал azaxratan - 22.4.2011, 19:39
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вроде около дела, только что у нас в большинстве случаев ввод воздушный
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Необходимые выполнению требования:
Кабель бронированный. Подушка из речного песка по 100мм сверху снизу кабеля. Над кабелем отсутствует проезжая часть. Под землей никакие болтовые соединения. Ввод кабеля в ЭШ сертифицированными сальниковыми уплотнениями для кабеля или трубного ввода. Повторное заземление нуля на вводе. Уравнивание потенциалов ст. трубы и вводно-учетного шкафа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
моя задача правильно составить бумаги и написать заявление ,а там будем посмотреть!