Правльное оформление пикетов на кабельную линию , Нигде не нашёл |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правльное оформление пикетов на кабельную линию , Нигде не нашёл |
27.10.2008, 14:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.6.2005 Пользователь №: 3494 |
Как правльно оформить пикеты на кабельную линию (их размеры, какие надписи?)
Всё облазил - нигде не могу найти.. Может кто знает официальный документ? Заранее благодарен! |
|
|
|
Гость_с2н5он_* |
27.10.2008, 22:22
Сообщение
#2
|
Гости |
и не найдете, был уже подобный вопрос про надписи в ТП - делайте что хотите, теоретически - :
1. откуда до куда идет КЛ 2. класс напряжения 3. охранная зона 4. соединительные муфты ( на них пикеты) 5. глубина залегания |
|
|
28.10.2008, 11:42
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.6.2005 Пользователь №: 3494 |
Спасибо огромное!!
Но странно, что такие важные вещи нигде не прописываются.. P.S. Думаю ещё телефон аварийно-диспетчерской службы эксплуатирующей организации нужно указывать.. А по оптимальным размерам таблички не посоветуете, если уж нигде это не прописано?.. Высота установки.. Цвет краски надписи.. основного фона.. А на муфтовых пикетах что писать?.. Да так, чтобы нагромождения в надписях не было.. Вообщем не такой простой вопрос.. |
|
|
Гость_Гость_Вадим__* |
8.11.2008, 16:50
Сообщение
#4
|
Гости |
В 7 версии ПУЭ есть приложение, называется требования к информационным знакам. Там все написано.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 20:26 |
|