Рома
сообщение 26.10.2008, 13:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.4.2008
Пользователь №: 10889



Например,у комп-х розеток значение равно 0,7 , а у вент. установки 0,8. Тогда как найти суммарное значение для щита? Как общее алгебраическое значение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 27.10.2008, 9:13
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Доброе утро.
1. Не очень понял, что такое «общее алгебраическое значение», да бог с ним.
2. Я бы пошел таким путем:
2.1. Определить активную мощность всех электроприемников, питающихся от данного щита (с учетом к-та использования);
2.2. Определить полную мощность;
2.3. Быстро поделить первое на второе.
Не знаю, может быть есть и более простой способ.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.10.2008, 10:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6944
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Victor195002 @ 27.10.2008, 9:13) *
2.3. Быстро поделить первое на второе.
Не знаю, может быть есть и более простой способ.
Интересно насколько будет отличаться среднеарифметическая величина от правильного расчета.
Никогда не подумывал об этом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 27.10.2008, 10:40
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.

Нет, ну Вы же знаете - в военное время величина COS доходит до трех.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 27.10.2008, 12:42
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



На листе бумаги проводите горизонтальную стрелку - вектор напряжения.
Под углом, соответстувующем cosFi1 рисуете вторую стрелку длиной в I1 см, где I1 - ток в амперах первой нагрузки.
Под углом, соответстувующем cosFi2 рисуете вторую стрелку длиной в I2 см, где I2 - ток в амперах второй нагрузки.
Находите суммарный вектор тока и по длине и направлению определяете величину тока и угол сдвига.

Сообщение отредактировал Взводатор - 27.10.2008, 12:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2008, 12:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А я транспортира со школы не видел.. icon_cry.gif Делю себе быстро, как Victor195002 сказал..

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2008, 13:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.10.2008, 13:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6944
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Под углом... cosFi1...

arccosFi1=Fi1
Цитата
А я транспортира со школы не видел..

Иногда временами давно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 28.10.2008, 8:46
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



Рома
скачайте эту табличку и Вам все станет ясно
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=8
или для автокада вот эту:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=56

Сообщение отредактировал Elektr - 28.10.2008, 8:47


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 3.11.2008, 23:50
Сообщение #9





Гости






Роман скиньте свой мэйл скину таблицу расчета нагрузок, ( а то не знаю как сюда файл прикрепить) насчет коэф. спроса и cos фи, пользуйтесь СП 31-110-2003, все подробно расписано. Хотя лично я cos фи, честно скажу беру с потолка ( если это не прописано ни в каком документе, а такое часто бывает), да и надзорные органы тоже средне-потолочным справочником руководствуются...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ОБОН_*
сообщение 4.11.2008, 9:31
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Алекс_* @ 3.11.2008, 23:50) *
... Хотя лично я cos фи, честно скажу беру с потолка ( если это не прописано ни в каком документе, а такое часто бывает), да и надзорные органы тоже средне-потолочным справочником руководствуются...

Но для этого нужна определенная база накопленных знаний, чтобы определить место и высоту "потолка". Мне кажется, Ваша рекомендация не для начинающих проектировщиков, а для "диссертаций и дипломов" (Шутка на половину)
С уважением.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 7.11.2008, 22:15
Сообщение #11





Гости






Но для этого нужна определенная база накопленных знаний, чтобы определить место и высоту "потолка". Мне кажется, Ваша рекомендация не для начинающих проектировщиков, а для "диссертаций и дипломов" (Шутка на половину)
С уважением.

Да ваша правда в этом есть уважаемый _ОБОН_* но частично, косинусы фи, коэф. спроса, прописана в разной литературе, лично я при проектировании ЭУ пользуюсь СП 31-110-2003, или "Строганов пособие по проектированию методические рекомендации" хорошая литература, но и там не прописаны кос.фи на все оборудование, даны значения оборудования наиболее часто применяющегося в практике, а если нет то выдумывай или бери с других справ. материалов...в том числе и с потолка....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 8.11.2008, 8:18
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гость_Алекс_* @ 8.11.2008, 1:15) *
... СП 31-110-2003, или "Строганов пособие по проектированию методические рекомендации" хорошая литература, но и там не прописаны кос.фи на все оборудование, даны значения оборудования наиболее часто применяющегося в практике, ...


Уважаемый Алексей, мое сообщение не в Ваш адрес, в Вашей компетенции у меня нет оснований для сомнений, это для начинающих проектировщиков. В дополнение могу предложить еще литературу, которая уже упоминалась на форуме:
-«Указания по расчету электрических нагрузок» РТМ36.18.32.4-92 и «Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок» М788-1069, разработаны ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект».
В случае отсутствия данных по Ки, Кс, и косинуса фи, рекомендуется определять по аналогии с известным эл. оборудованием с учетом предполагаемого режима нагрузки.
Пример из М788-1069
Металлорежущие станки Ки=0,12-0,14 Cos(f)=0.4-0,5
то же при крупносерийном производстве Ки=0,16 Cos(f)=0,5
то же при тяжелом режиме работы Ки=0,17 Cos(f)=0,65
то же с особо тяжелом режиме работы Ки=0,2-0,24 Cos(f)=0,65
Для определения средневзвешенного Cos(f) по щиту - сумма Ррасч/суммуSрасч. Более подробно-в приведенной выше литературе.
С уважением ко всем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 27.1.2009, 18:09
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



суммируешь активные мощности Р для розеток, вентиляторов и т. д. и делишь на полную мощность S всех потребителей P/S=cos - суммарный