косинус фи , как находит суммарное значение? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
косинус фи , как находит суммарное значение? |
26.10.2008, 13:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 10889 |
Например,у комп-х розеток значение равно 0,7 , а у вент. установки 0,8. Тогда как найти суммарное значение для щита? Как общее алгебраическое значение?
|
|
|
|
27.10.2008, 9:13
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Доброе утро.
1. Не очень понял, что такое «общее алгебраическое значение», да бог с ним. 2. Я бы пошел таким путем: 2.1. Определить активную мощность всех электроприемников, питающихся от данного щита (с учетом к-та использования); 2.2. Определить полную мощность; 2.3. Быстро поделить первое на второе. Не знаю, может быть есть и более простой способ. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
27.10.2008, 10:16
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6952 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
2.3. Быстро поделить первое на второе. Интересно насколько будет отличаться среднеарифметическая величина от правильного расчета.Не знаю, может быть есть и более простой способ. Никогда не подумывал об этом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.10.2008, 10:40
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Нет, ну Вы же знаете - в военное время величина COS доходит до трех. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
27.10.2008, 12:42
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
На листе бумаги проводите горизонтальную стрелку - вектор напряжения.
Под углом, соответстувующем cosFi1 рисуете вторую стрелку длиной в I1 см, где I1 - ток в амперах первой нагрузки. Под углом, соответстувующем cosFi2 рисуете вторую стрелку длиной в I2 см, где I2 - ток в амперах второй нагрузки. Находите суммарный вектор тока и по длине и направлению определяете величину тока и угол сдвига. Сообщение отредактировал Взводатор - 27.10.2008, 12:42 |
|
|
27.10.2008, 12:59
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А я транспортира со школы не видел.. Делю себе быстро, как Victor195002 сказал..
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2008, 13:00 |
|
|
27.10.2008, 13:30
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6952 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Под углом... cosFi1... arccosFi1=Fi1 Цитата А я транспортира со школы не видел.. Иногда временами давно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
28.10.2008, 8:46
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
Рома
скачайте эту табличку и Вам все станет ясно http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=8 или для автокада вот эту: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=56 Сообщение отредактировал Elektr - 28.10.2008, 8:47 -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
3.11.2008, 23:50
Сообщение
#9
|
Гости |
Роман скиньте свой мэйл скину таблицу расчета нагрузок, ( а то не знаю как сюда файл прикрепить) насчет коэф. спроса и cos фи, пользуйтесь СП 31-110-2003, все подробно расписано. Хотя лично я cos фи, честно скажу беру с потолка ( если это не прописано ни в каком документе, а такое часто бывает), да и надзорные органы тоже средне-потолочным справочником руководствуются...
|
|
|
Гость_ОБОН_* |
4.11.2008, 9:31
Сообщение
#10
|
Гости |
... Хотя лично я cos фи, честно скажу беру с потолка ( если это не прописано ни в каком документе, а такое часто бывает), да и надзорные органы тоже средне-потолочным справочником руководствуются... Но для этого нужна определенная база накопленных знаний, чтобы определить место и высоту "потолка". Мне кажется, Ваша рекомендация не для начинающих проектировщиков, а для "диссертаций и дипломов" (Шутка на половину) С уважением. |
|
|
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
7.11.2008, 22:15
Сообщение
#11
|
Гости |
Но для этого нужна определенная база накопленных знаний, чтобы определить место и высоту "потолка". Мне кажется, Ваша рекомендация не для начинающих проектировщиков, а для "диссертаций и дипломов" (Шутка на половину)
С уважением. Да ваша правда в этом есть уважаемый _ОБОН_* но частично, косинусы фи, коэф. спроса, прописана в разной литературе, лично я при проектировании ЭУ пользуюсь СП 31-110-2003, или "Строганов пособие по проектированию методические рекомендации" хорошая литература, но и там не прописаны кос.фи на все оборудование, даны значения оборудования наиболее часто применяющегося в практике, а если нет то выдумывай или бери с других справ. материалов...в том числе и с потолка.... |
|
|
8.11.2008, 8:18
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... СП 31-110-2003, или "Строганов пособие по проектированию методические рекомендации" хорошая литература, но и там не прописаны кос.фи на все оборудование, даны значения оборудования наиболее часто применяющегося в практике, ... Уважаемый Алексей, мое сообщение не в Ваш адрес, в Вашей компетенции у меня нет оснований для сомнений, это для начинающих проектировщиков. В дополнение могу предложить еще литературу, которая уже упоминалась на форуме: -«Указания по расчету электрических нагрузок» РТМ36.18.32.4-92 и «Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок» М788-1069, разработаны ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект». В случае отсутствия данных по Ки, Кс, и косинуса фи, рекомендуется определять по аналогии с известным эл. оборудованием с учетом предполагаемого режима нагрузки. Пример из М788-1069 Металлорежущие станки Ки=0,12-0,14 Cos(f)=0.4-0,5 то же при крупносерийном производстве Ки=0,16 Cos(f)=0,5 то же при тяжелом режиме работы Ки=0,17 Cos(f)=0,65 то же с особо тяжелом режиме работы Ки=0,2-0,24 Cos(f)=0,65 Для определения средневзвешенного Cos(f) по щиту - сумма Ррасч/суммуSрасч. Более подробно-в приведенной выше литературе. С уважением ко всем! |
|
|
27.1.2009, 18:09
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
суммируешь активные мощности Р для розеток, вентиляторов и т. д. и делишь на полную мощность S всех потребителей P/S=cos - суммарный
|
|
|