Здравстуйте!
Щит электропитания компьютеров. На ВВоде 100А автомат, 3 фазы, далее автоматы 16А (25 шт) и трехфазный автомат для серверной 40А. Кабель на розетки - 2.5. Автоматы ВСЕ "наощупь" теплые..., градусов 45-45. Ток померить не могу (нет доступа к кабелю), Винты все затянуты... . Это криминал??? Рядом аналогичный щиток бытовой - автоматы холодные. В месяц щиток накручивает 7-8 КВт. Заранее благодарен, Юрий |
|
|
|
24.10.2008, 12:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
40-45 градусов - для паники нет оснований, тем более если контакты протянуты. Вот если появится запах или нагрев не выдерживается рукой (60 градусов) - надо смотреть.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
24.10.2008, 14:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если щиток (компьютерный) накручивает за месяц 7-8 кВт, то непонятно зачем 3ф 100А на вводе и 25 АВ по 16А на выходе.
8 кВт - это около 20 комков по 400ВА, на 1 час. И всё! Можно еще обратить внимание на шину (гребенку). Не на 63А к примеру? Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2008, 14:45 |
|
|
24.10.2008, 17:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Посмотрите соответствие этим требованиям, особенно сечению нулевого провода
[attachment=1960:___512__...________.doc] Цитата В месяц щиток накручивает 7-8 КВт. Имелось в виду 7-8 ТЫС. кВт*ч? Сообщение отредактировал gomed12 - 24.10.2008, 21:50 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»