yurikon
сообщение 24.10.2008, 12:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 11072



Здравстуйте!

Щит электропитания компьютеров. На ВВоде 100А автомат, 3 фазы, далее автоматы 16А (25 шт) и трехфазный автомат для серверной 40А. Кабель на розетки - 2.5. Автоматы ВСЕ "наощупь" теплые..., градусов 45-45. Ток померить не могу (нет доступа к кабелю), Винты все затянуты... . Это криминал???
Рядом аналогичный щиток бытовой - автоматы холодные.
В месяц щиток накручивает 7-8 КВт.

Заранее благодарен, Юрий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 24.10.2008, 12:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



40-45 градусов - для паники нет оснований, тем более если контакты протянуты. Вот если появится запах или нагрев не выдерживается рукой (60 градусов) - надо смотреть.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2008, 14:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если щиток (компьютерный) накручивает за месяц 7-8 кВт, то непонятно зачем 3ф 100А на вводе и 25 АВ по 16А на выходе.
8 кВт - это около 20 комков по 400ВА, на 1 час. И всё!

Можно еще обратить внимание на шину (гребенку). Не на 63А к примеру?

Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2008, 14:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.10.2008, 17:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Посмотрите соответствие этим требованиям, особенно сечению нулевого провода
[attachment=1960:___512__...________.doc]
Цитата
В месяц щиток накручивает 7-8 КВт.

Имелось в виду 7-8 ТЫС. кВт*ч?

Сообщение отредактировал gomed12 - 24.10.2008, 21:50


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 0:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены