Трансформатор тока - диапазон измеряемых частот |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор тока - диапазон измеряемых частот |
27.10.2008, 12:31
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Объясните, пожалуйста, следующий вопрос.
Почему паспортная номинальная частота трансформаторов тока (ТТ) ограничивается в диапазоне (50...60)Гц? Т.е. почему ТТ плохо измеряет 40Гц? 30Гц? 20Гц? Лично я никаких физических причин для неиспользования классических ТТ, например, при 20Гц не вижу. Но производители почему-то видят и пишут про 50Гц. В чём же дело? P.S. Отмечу, что эти "чудные" частоты возникают в приложениях с ЧРП. Сообщение отредактировал VladM - 27.10.2008, 12:31 |
|
|
VladM Трансформатор тока - диапазон измеряемых частот 27.10.2008, 12:31
dimbas Работать будет, но клас точности уже будет другой 27.10.2008, 16:26
VladM Цитата(dimbas @ 27.10.2008, 16:26) Работа... 27.10.2008, 16:31
mic61 Цитата(VladM @ 27.10.2008, 11:31) ...
Лич... 27.10.2008, 18:10
VladM Цитата(mic61 @ 27.10.2008, 18:10) Дело в ... 27.10.2008, 18:30
mic61 Давайте еще раз. Упрощенно.
Ток I2 - вторичный, ... 27.10.2008, 20:22
VladM Цитата(mic61 @ 27.10.2008, 20:22) Ток I2 ... 28.10.2008, 12:20
mic61 Так ведь ТТ и выходит из класса, когда индукция до... 29.10.2008, 0:08![]() ![]() ![]() |
|