![]() перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() перекос фаз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2004 Пользователь №: 1306 ![]() |
Вопрос вот в чем: 3х фазная симметричная нагрузка, одна из фаз обрывается. На сколько (%) повысится напряжение на двух других?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
а можно подробнее
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2004 Пользователь №: 1306 ![]() |
Можно.
3х фазный асинхронный двигатель. Происходит обрыв одной из фаз. Что происходит в двух других? Как (в цифрах) изменятся токи и напряжения? Можно ли контролируя ток только в двух фазах определить обрыв в третьей? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Все зависит от схемы сети - с нулем или без... От сопротивления нулевого провода...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2004 Пользователь №: 1306 ![]() |
Схема с нулем....
|
![]() |
|
Гость_Кооt_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
1. вариант: обмотки двигателя соединены в звезду и в двигателе предусмотрено подключение нулевой точки звезды
В этом случае напрядение на двух оставшихся обмотках двигателя не измениться и будет равно 380 / на корень из 3, примерно 220, токи в двух оставшихся обмотках увеличаться. насколько сказать трудно (в разы), зависит от степени загрузки двигателя 2. вариант: обмотки двигателя соединены в звезду и в двигателе нет присоединения нулевого проводника к нулевой точке звезды В этом случае две оставшиеся обмотки включены последовательно и к их концам приложено линейное напряжение 380В. Так как сопротивление обмоток одинаково, напряжение на них будет одинаково т.е. 380/2=240В Т.е вырастет на 20 в по сравн. с п.1. Токи в обмотках вырастут см.п.1 3. Вариант обмотки двигателя соединены в треугольник. В это случае на одной обмотке будет номинальное напряжение 380в, две другие включены последовательно на них будет 240в см.п.2. Токи увеличаться см. п.1 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 17:08 |
|
![]() |