Плз подскажите по какой формуле посчитать потери мощности (падение U, полное сопротивление) кабеля, если марка (геометрич. размеры жил)длина известны (ну или доступны), вобщем комплексный расчет. (блин нигде электронного варианта учебника в инете не могу найти! а свои давно, ещё после инст-та роздал за ненадобностью)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Упрощённые формулы(для линий трёхфазного тока, напр. до 1 КВ небольшой протяжённости, медн. или алюм.пров.) :
- при нагрузке в конце линии "Дельта"U = P*L/U*y*S;- при нагрузках, присоединённых по длине линии "Дельта"U = E, где P - расчётная мощность на участке (Вт), L - расчётная длина участка (м), U - напряжение (В), y - удельная эл.проводимость провода (м/Ом*кв.мм), S - сечение провода (кв.мм) ---------------- Более подробно раздел(многоэтажные формулы и табл.) смогу отсканировать и отослать после 18.03. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Guest) блин нигде электронного варианта учебника в инете не могу найти! а свои давно, ещё после инст-та роздал за ненадобностью)
Потому и организовал этот сайт г. Кузнецов Олег, и Низкий Поклон Ему за Это! И я свои "роздал", а теперь 20 лет спустя, так же собираю по крупицам... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 ![]() |
А я иногда посмотрю на эти книги: вроде старье, а иногда помогают. Тем более нынешние книги уже на слишком ученого читателя. Вроде смотришь книгу для начинающего, а там нет элементарного.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Mr Guest! Вам инфа "расширенная" нужна или и этого хватит
![]() ![]() Вы правы, г. heromant, сегодняшняя литература несколько странновата, если не сказать ещё хуже... |
![]() |
|
Гость_Guest_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Большое спасибо за инфо, буду признателен за расширенную, если не трудно.
|
![]() |
|
Гость_YaZon4ELl_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Подскажите, если я считаю потери в контрольном кабеле, при напряжении 12 Вольт(хотя неважно), то длину кабеля брать удвоенную? типа к нагрузке жила и обратно?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
На http://www.download.ru/ в разделе образование,наука и техника есть прога по потерям.Так,помоему и называется: Потери.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Guest) Большое спасибо за инфо, буду признателен за расширенную, если не трудно.
З странички из справочника отсканировал. Куда переслать или где разместить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2004 Пользователь №: 794 ![]() |
а вообще есть старенький справочник, автор Шаповалов.
у него по-моему две редакции, но лучше в любом случае последняя, так вот там Вы найдете и подробный расчет потерь (на все классы наряжения), а так же много чего другого... Разыщите его, - он Вам пригодится... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Guest) Большое спасибо за инфо, буду признателен за расширенную, если не трудно.
http://to-123.narod.ru/elektro-02.html архив(rar) - 1,14 Mb- куда отправить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.4.2004 Пользователь №: 1053 ![]() |
Спасибо большое, скачал по ссылке. Помогло, а пока буду искать книжки. Так удобнее.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |