Как ограничить линию по мощности/току |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как ограничить линию по мощности/току |
15.10.2008, 13:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2008 Пользователь №: 12338 |
Добрый день!
Имеем: подвод к дому на даче от которого более 2кВт отъедать нельзя, дом снабжен системой автономного бесперебойного питания (на базе МАП + САП "Энергия" 8,8кВт). Необходимо устройство, которое при превышении 2кВт будет отключать на какое-то время линию или ограничивать ее теми самыми 2кВт. Что посоветуете? Как быть? P.S. обычный автомат исключён, поскольку пока я НЕ на даче, включать его будет некому, а вечно генератор работать тоже не может, в связи с этим нужно автоматическое устройство, которое будет включаться, желательно с задержкой в несколько минут. |
|
|
|
15.10.2008, 13:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Имеются типа таких http://www.scanlights.ru/fif/pdf/om-3.pdf
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.10.2008, 17:46
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2008 Пользователь №: 12338 |
Вот спасибо!
А я голову ломаю.... никто ничего не знает... Теперь надо в продаже найти, где в МСК поискать навскидку не подскажешь? Устройство все же нестандартное. |
|
|
15.10.2008, 19:10
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Там же рядом http://www.scanlights.ru/fif/14_00.php
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
15.10.2008, 20:59
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
можно собрать схему на реле тока РТ-40 и реле времени... просто и надёжно.
|
|
|
17.10.2008, 14:38
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2008 Пользователь №: 12338 |
Приобретен ОМ-3 и контактор, сегодня буду ставить.
PS тяжело никогда в руках не держать контактора и сочинять схему подключения все этого чуда... |
|
|
17.10.2008, 18:11
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно было и без контактора, 16 А ОМ-3 соответствуют 3,5 кВт нагрузки.
Цитата тяжело никогда в руках не держать контактора Марку контактора подскажите. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:07 |
|