Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как ограничить линию по мощности/току

Toriq
сообщение 15.10.2008, 13:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.10.2008
Пользователь №: 12338



Добрый день!

Имеем: подвод к дому на даче от которого более 2кВт отъедать нельзя, дом снабжен системой автономного бесперебойного питания (на базе МАП + САП "Энергия" 8,8кВт).

Необходимо устройство, которое при превышении 2кВт будет отключать на какое-то время линию или ограничивать ее теми самыми 2кВт. Что посоветуете? Как быть?

P.S. обычный автомат исключён, поскольку пока я НЕ на даче, включать его будет некому, а вечно генератор работать тоже не может, в связи с этим нужно автоматическое устройство, которое будет включаться, желательно с задержкой в несколько минут.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.10.2008, 13:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Имеются типа таких http://www.scanlights.ru/fif/pdf/om-3.pdf


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toriq
сообщение 15.10.2008, 17:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.10.2008
Пользователь №: 12338



Вот спасибо!
А я голову ломаю....
никто ничего не знает...
Теперь надо в продаже найти, где в МСК поискать навскидку не подскажешь? Устройство все же нестандартное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.10.2008, 19:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Там же рядом http://www.scanlights.ru/fif/14_00.php


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 15.10.2008, 20:59
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



можно собрать схему на реле тока РТ-40 и реле времени... просто и надёжно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toriq
сообщение 17.10.2008, 14:38
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.10.2008
Пользователь №: 12338



Приобретен ОМ-3 и контактор, сегодня буду ставить.

PS тяжело никогда в руках не держать контактора и сочинять схему подключения все этого чуда...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.10.2008, 18:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Можно было и без контактора, 16 А ОМ-3 соответствуют 3,5 кВт нагрузки.
Цитата
тяжело никогда в руках не держать контактора

Марку контактора подскажите.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему