![]() ВА88-37 или ВА88-40 на 400А , что выбрать. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ВА88-37 или ВА88-40 на 400А , что выбрать. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
Встал вопрос, что поставить в РУ-0,4 ВА88-37 или ВА88-40 на 400А.
Подскажите, для общего развития, какие преимущества каждой модели? почему в каталоге каждая последующая модель с min Iном перекрывает предудущую с max Iном ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
АВ разных габаритов имеют расцепители разной чувствительности, по разному пропускают энергию в сеть. Это позволяет решить вопрос селективности. Обратите внимание на некоторую разницу в кривульках коэффициента пропускания или токоограничения. По табличкам проще, но к ВА88 не располагаю. Установочные размеры, межфазное расстояние, ширина подключаемой шины, расстояния между АВ и между АВ и стенками щитов, кол-во выделяемого тепла, разные типы дополнительных устройств. Вот, пожалуй, и вся разница.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
Про селективность давайте поподробнее:
т.е. если я устанавливаю вводной автомат на щит ВА88-35 на 250А и выше на питающую линиию этого щита во ВРУ ВА88-37 на 250А, то селективность обеспечивается? (судя по время-токовым х-м) экспертиза пропускает данное техническое решение? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Извиняюсь, под рукой характеристик не имею, но и без них смею утверждать, что не получится. В области отсечки (начиная с вертикали) характеристики должны не совпадать вплоть до максимально возможных токов КЗ. Да еще и запас этой дельты требуется. А вот в отношении 32-го может 37-й и подойдет. Я с экспертизой решал вопрос только по авт.АВВ. Но с помощью таблиц селект. Цепочку 16-40-160А обеспечил только S200-S800(местами D)-T1Bmax . Цепь 32-125-250А выполнил S200-T1Bmax-T4Nmax.
Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2008, 12:37 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |