Можно ли размещать в раздевалке розетки?
Знаю точно, что в гардеробной и подсобных помещениях запрещено, а вот в раздевалке?... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ограничения введены по НПБ.
Отличие почти никакого, разве что, если докажете закрытые раздевальные шкафы обладают огнестойкостью более 0,75 часов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
-------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Спасибо. А я однажды в гардеробе приспособил. Там стояла, я и повторил
![]() Уже взглянул Lucifer, и в каком же пункте или табличке этого дока указаны гардероб и подсобные помещения? Там одни киломоли на кубах ![]() Сообщение отредактировал Олега - 13.10.2008, 8:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Там одни киломоли на кубах ![]() Это и правда страшно... ![]() Просто сколько было объектов, технологи гардеробы относят к П-IIа (по ПУЭ) и В2 (В3) (по этому НПБ 105-03)... в принципе розетки я ставил, единственное только с IP44 (можно выше) - замечаний не было... Лучше получить категорийность от технолога, чем самому рассчитывать но НПБ, все равно не "угадаете"... ![]() -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
Гардероб и раздевалка - две большие разницы. В раздевалке одежда хранится в шкафах, а гардероб и есть один большой шкаф. У меня проблем с раздевалками не возникало, ставлю розетки и обычные светильники. Гардеробы и кладовки - зона П-IIа со всеми вытекающими...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Про кладовки - ясный пень. Я просил ссылочку на конкретный пункт по "гардеробной и подсобным помещениям".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Ну дык я и дал... осталось только все посчитать (формулы там есть, но как грит наш "пожарник" - это не все, есть еще справочник), и по ним можно определить категорийность ЛЮБОГО помещения и далее вперед и с песней...
![]() Главное мегамолей с кубов поснимать... ![]() -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Молодец Lucifer, чисто конкретно все и объяснил, и послал всего-то к трехэтажным формулам с мегамолями. Насмотрелся я на них и не знаю, говорить спасибо, или как.. Может справочник назовете? Который для Любых помещений.
PS Сколько пальто-в должно находиться в гардеробе для создания мегамольности соответствующей П-IIа? Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2008, 17:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Молодец Lucifer, чисто конкретно все и объяснил, и послал всего-то к трехэтажным формулам с мегамолями. Насмотрелся я на них и не знаю, говорить спасибо, или как.. Может справочник назовете? Который для Любых помещений. PS Сколько пальто-в должно находиться в гардеробе для создания мегамольности соответствующей П-IIа? Да х.б.з ... я сразу отсылаю либо к технологам, либо к пожарникам, либо на три буквы - к ГИПу... ![]() В обсчем и целом политика такая - от архитекторов - планироффки и назначения помещений, от технологов с пожарниками - ТХ с категорийностью... ![]() ![]() -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так с такой политикой на работе вертеться можно. И то вопрос времени. А здесь за язык никто не тянет: есть что посоветовать по-делу - спасибки огромные, а в рассылке "посмотри то не знаю сам что" потребности нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Вопрос был в категорийности, так??? Почему можно/нельзя ставить розетки??? Далее ответ что по НПБ делается такой расчет, вот на него я ссылку и дал, в чем проблема??? Универсальной формулы типа "а+в=с" нет к сожалению. Если очень надо, можно и посчитать ИМНО...
-------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
Гость_ОБОН_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Ссылочку дайте, пожалуйста. Личная практика: При определении пожароопасных зон, если технологи не определили, использую СП 31-110 пункт 4.2.9 табл.4.8 Цитата: «…отделения приема и выдачи белья и одежды, …» конец цитаты из таблицы. Гардеробную принимаю как П-2а . Подсобное помещение – в зависимости от назначения. Если например в магазине для расфасовки товаров то П-2а, если для хранения слесарных инструментов или отдыха персонала то нормальное. По установке розеток, если требуется в гардеробной или в других пожароопасных помещениях, ссылаюсь на ПУЭ п.7.4.44 Но здесь есть некоторое противоречие: Цитата: 7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. … … Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений. В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций. Конец цитаты. Правда в ПУЭ термин «допускается»…Цитата « п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова ….«допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). … Конец цитаты. Уважаемые коллеги, а как Вы трактуете и используете вышеприведенные пункты? (СП31 и ПУЭ) Поделитесь пожалуйста, если есть время и желание. С уважением ко всем! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Lucifer, легкая разминка, задание уже приводил: Сколько пальто-в должно находиться в гардеробе для создания мегамольности соответствующей П-IIа? Другими словами с какого пальто начинается П-IIа? Есть возможность показать класс. раз проблеммму не видим.
ОБОН, за посыл спасибо, ходил мимо ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Олега, ну посчитайте и получите... чессно нет ни желания ни времени этим заниматься... чессно...
![]() -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А я то было подумал многоэтажность формул отпугнула, нехватка данных и непонятки с последовательностью. А времени и у меня не вагон
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |