Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
27.4.2013, 14:42
Сообщение
#51
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 |
тут знакомый релейщик выдал "трансы до 110 кВ не обязательно мерить тангенс ". Откуда взял так и не сказал. РД 34.45-51.300-97 6.5 П, К, Т, М. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg ) изоляции обмоток Измерения производятся у трансформаторов напряжением 110 кВ и выше. |
|
|
|
|
28.4.2013, 7:09
Сообщение
#52
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32696 |
Про РД забыл, тоже вчера нашел. Спасибо
|
|
|
2.5.2013, 21:41
Сообщение
#53
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
ПТЭЭП
2.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgдельта изоляции обмоток. К,М Нормы испытания Для трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, наибольшие допустимые значения tg-дельта изоляции приведены в табл. 4 (Приложение 3.1). В эксплуатации значение tg-дельта не нормируется, но оно должно учитываться при комплексной оценке результатов измерения состояния изоляции. Измерения в процессе эксплуатации проводятся при неудовлетворительных результатах испытаний масла и (или) хроматографического анализа растворенных в масле газов, а также в объеме комплексных испытаний. Результаты измерений tgдельта изоляции обмоток, включая динамику их изменений, должны учитываться при комплексном рассмотрении данных всех испытаний. Указания При межремонтных испытаниях измерение производится у силовых трансформаторов на напряжение 110 кВ и выше или мощностью 31500 кВА и более. У трансформаторов на напряжение 220 кВ tgдельта рекомендуется измерять при температуре не ниже 20 град. С, а до 150 кВ не ниже 10 град. С. Измерения производятся по схемам табл. 3 (Приложение 3.1). См. также примечание 3. 3. Силовые трансформаторы 6 - 10 кВ мощностью до 630 кВА межремонтным испытаниям и измерениям не подвергаются. Сообщение отредактировал dimone493 - 2.5.2013, 21:41 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
| Гость_Гость999_* |
28.5.2013, 9:35
Сообщение
#54
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_вован_*_* |
1.9.2014, 16:25
Сообщение
#55
|
|
Гости |
Ребята кто работает вектором? Выбросьте его без раздумий. На векторе не было не разу двух одинаковых замеров. 5026 прибор изумительный, и замер видно хороший или стрелка прыгает. Старые испытатели его уважают.
Но где-то запрещают ими работать. Сейчас работаю на СА-7100-2 хороший прибор , но выдает результат готовый, ровный замер был или нет не видно. До этого был СА-7100 нравился больше. Но если начинает вредничать устанешь, то фазу меняешь, то наведенка, то еще что нибудь. Про МЭП нискажу ничего, нет таких. А после СА 7100, при браковке ввода 220. перемеряли 5026 замер пуля в пулю. |
|
|
1.9.2014, 18:21
Сообщение
#56
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Это ты к чему всё расписал?
МЕП-5СА у нас есть. |
|
|
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
4.11.2014, 12:55
Сообщение
#57
|
|
Гости |
Народ помогите контора хочет купить новые мосты переменного и постоянного тока какие посоветуюти
|
|
|
|
|
| Гость_Гость-Bmy_* |
14.11.2014, 8:42
Сообщение
#58
|
|
Гости |
Доброго дня коллеги! Вчера у нас на предприятии случилась такая ситуация: Послали бригаду на подстанцию сделать замеры прибором "Тангенс-2000" при его подключении случилась беда, в место того что бы подключить прибор к питающей сети 220В по зашпарке электромонтер подключил на 380В. При подаче напряжения испытательного сгорел предохранитель выходной 6,3А и что то щелкнуло в нутри блока. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией, прибор реально поченить или ему всё гамовер? За ранее спасибо!!!
|
|
|
14.11.2014, 11:30
Сообщение
#59
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Предохранитель менять пробовали?
|
|
|
| Гость_Bmy_* |
14.11.2014, 13:57
Сообщение
#60
|
|
Гости |
Естественно, предохранитель поменяли. Оказываеться сгорел предохранитель не 6,3А а 10А который идет на трансформатор. При подаче напряжения выдаёт ошибку 008.
|
|
|
|
|
14.11.2014, 14:42
Сообщение
#61
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну так поменяйте его
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
27.4.2015, 7:45
Сообщение
#62
|
|
Гости |
Здравствуйте!
возникла проблема с установкой Тангенс 3м. значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано? |
|
|
17.5.2015, 19:40
Сообщение
#63
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Здравствуйте! возникла проблема с установкой Тангенс 3м. значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано? Такое бывало. Еще такое бывает если протёрли спиртом ячейку, но не просушили ее, и быстренько, как оно бывает, потому что надо быстро мерять, налили масло и включили. Это у Вас только с одним маслом или с каждым такое?, выполните чистку ячеек согласно ГОСТа. 2.2.1. Подготовка измерительной ячейки А вообще несколько замеров проведите, если именно при 90С норм, то и масло норм. Почему? Это долго объяснять. Сами изучите, если есть желания. Сообщение отредактировал dimone493 - 17.5.2015, 19:43 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
28.6.2017, 6:08
Сообщение
#64
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 |
Подскажите пожалуйста, при измерении тангенса ввода 220кВ по прямой схеме периодически происходит пробой на пине и аварийное отключение установки. Всё проверяли на несколько раз, ничего понять не можем, на следующий день мерим другие ввода, всё нормально. Даже при 4кв пробивает, а должно быть 10. Еще нюанс, перед отключением внутри самой установки возникает треск. а когда замер проходит нормально то треска не наблюдается. (тангенс 2000, на базе передвижной лаборатории ППУ)
Сообщение отредактировал An188 - 28.6.2017, 6:09 |
|
|
| Гость_Гость_* |
21.12.2017, 18:00
Сообщение
#65
|
|
Гости |
Возможно отсутствует заземление по прямой схемекорпус блока заземляется а по вывернутой высоковольтный вывод конденсатора ну это по крайней мере у меня на СА7100-2
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
21.12.2017, 18:42
Сообщение
#66
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_МС ИЗПИ ЯКТ_* |
13.2.2018, 4:45
Сообщение
#67
|
|
Гости |
При непонятных показателях измерений и когда при измерениях одного и того же объекта выдает разный результат, нужно заменить батареи в преобразователе.
индикатор в тангенсе не показывает, что батарейки разрядились. теги: отрицательный тангенс емкость тангенс тангенс-2000 |
|
|
22.6.2018, 5:31
Сообщение
#68
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 |
За полгода разобрались, наверное ... не разобрались. да. возможно проблема была именно с заземлением, так как при испытании ввода землю прикручивали к заземлителю бака тр-ра (ведь теоретически всё железо тр-ра это одна точка, и старались прикрутиться поближе к земле), в следующий раз землю посадим на нижнюю часть ввода Сообщение отредактировал An188 - 22.6.2018, 5:36 |
|
|
27.9.2020, 0:24
Сообщение
#69
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Добрый, коллеги.
Испытывал, давеча, ввода ГКТIII, новые. Так в горизонтальном положении никак не идут замеры(отриц.tg). Пришлось вывешивать. Ладно масленые, а с RIP почему не идут? не разобрались. да. возможно проблема была именно с заземлением, так как при испытании ввода землю прикручивали к заземлителю бака тр-ра (ведь теоретически всё железо тр-ра это одна точка, и старались прикрутиться поближе к земле), в следующий раз землю посадим на нижнюю часть ввода Не знаю какого вида там пин, но мож он грязен? Помнится было очень мокро, и мы мастрячили на эту пипку экран. Это в случае если фарфор. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
27.9.2020, 4:50
Сообщение
#70
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 |
в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и не понял в чем была проблема тогда
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 22:55 |
|
|
|
|