Добрый день!
Устанавливаем систему коммерческого учета на подстанции,счётчики Альфа 1800. Всё работает по 6 КВ и 10 КВ ,но при подключении на вводе 110 КВ столкнулись с неожиданной проблемой. Прямо на каждый из трёх кабелей - по фазам - были поставлены проходные трансформаторы тока типа GSK,400/5 А. Кабель оказался слишком современным,с экраном из многочиленных медных проводников сечением 1,5 кв и этот экран на конце кабеля обжат и заземлён.Естественно,из-за такого экрана ничего в трансе не наводится и тока почти не видим - ни клещами,ни счётчиком.Какие-то наводки есть,порядка 0,2 мА,без учета коэффициента трансформации,но это слишком мало и ... Вопрос:какими документами или ссылками на теорию можно доказать,что без установки трансформатора непосредственно на шину или без расшиновки вводного кабеля с заменой транформатора на другой ток в фазах и измерить нельзя? Заранее благодарен. P.S.Возможно,я открыл тему не там,но где? |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |