Трансформатор для питания цепей управления.

Rahmaninoff
сообщение 23.9.2008, 9:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 11934



Для питания цепей управления исп. трансформатор 380/110. Нужно ли один из выводов вторичной обмотки соединять с N-проводом? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 25.9.2008, 16:29
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



нужно соединять.
с землей.
только один icon_wink.gif


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 26.9.2008, 9:24
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Если фазное напряжение - 380В (линейное - 660), то да.
Если фазное - 220В, то нет - трансформатор включается между двумя фазными проводниками. Между нулем и любым фазным проводом в этом случае Вы просто не найдете нужного напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 29.9.2008, 0:05
Сообщение #4





Гости






Цитата(Взводатор @ 26.9.2008, 9:24) *
Если фазное напряжение …

А при чем здесь «фазное напряжение»? Автор четко пишет: «…трансформатор 380/110. Нужно ли один из выводов вторичной обмотки…». Где-то, году в 90, точно не помню, было изменение в каком-то станкостроительном ГОСТе, в соответствии с которым один из выводов вторичной обмотки требовалось заземлять. До этого не заземляли. К сожалению, № ГОСТа не помню, как не знаю, действует ли этот ГОСТ сегодня. Если кто-то напомнит, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rahmaninoff
сообщение 30.9.2008, 18:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 11934



Прикрепленное изображение

В каком нормативном документе можно найти нужноли ставить эту перемычку или что ее можно не ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 30.9.2008, 19:44
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Посмотрите ПУЭ п. 1.7.85. "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей."


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rahmaninoff
сообщение 2.10.2008, 9:02
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 11934



Спасибо всем кто отвечал.
Еще вопрос в тему: как правильно выбрать защиту трансформатора - как подбираются автоматы для первичной и вторичной обмотки (см. схему). Какой категории (C или D) должны быть автоматы?