Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
Для питания цепей управления исп. трансформатор 380/110. Нужно ли один из выводов вторичной обмотки соединять с N-проводом? Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
нужно соединять.
с землей. только один ![]() -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Если фазное напряжение - 380В (линейное - 660), то да.
Если фазное - 220В, то нет - трансформатор включается между двумя фазными проводниками. Между нулем и любым фазным проводом в этом случае Вы просто не найдете нужного напряжения. |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Если фазное напряжение … А при чем здесь «фазное напряжение»? Автор четко пишет: «…трансформатор 380/110. Нужно ли один из выводов вторичной обмотки…». Где-то, году в 90, точно не помню, было изменение в каком-то станкостроительном ГОСТе, в соответствии с которым один из выводов вторичной обмотки требовалось заземлять. До этого не заземляли. К сожалению, № ГОСТа не помню, как не знаю, действует ли этот ГОСТ сегодня. Если кто-то напомнит, спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Посмотрите ПУЭ п. 1.7.85. "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей." -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
Спасибо всем кто отвечал.
Еще вопрос в тему: как правильно выбрать защиту трансформатора - как подбираются автоматы для первичной и вторичной обмотки (см. схему). Какой категории (C или D) должны быть автоматы? |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |