необходимо сделать ответвление от ВЛ 10 кВ для питания кабельной линией КТП 25кВА. Как это технически реализуется? А именно:
1. непосредственно само ответвление муфта или какие другие методы? 2. как защитить кабельную линию после ответвления в этом случае? Если ктонибудь поделиться проектом буду признателен можно вот сюда скнуть JIETUHAHT@sibmail.com |
|
|
|
|
| Гость_с2н5он_* |
19.5.2009, 22:14
Сообщение
#2
|
|
Гости |
1. на отпаечной опоре ставится разъединитель, на него садится кабель, естествено муфа - лучше термоусадочная
2. защита это слишком дорогое удовольствие - или шкаф с предами или КРУН-10 |
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
20.5.2009, 5:32
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо за помощь. Дайте пожалуйста устройство всего узла ответвления. в общих чертах понятно но как выбрать это оборудование и как его разместить на опоре?
|
|
|
| Гость_с2н5он_* |
20.5.2009, 22:24
Сообщение
#4
|
|
Гости |
здесь поищите http://tipovoy-proekt.ru/
|
|
|
|
|
14.9.2009, 19:47
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Разрядники только поставьте, чтобы потом после грозы с кабелем не возиться на предмет пробоя.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|