подключение рентгена |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение рентгена |
25.9.2008, 20:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12152 |
Подскажите пожалуйста ,кто знает, уж не знаю у кого и спрашивать... Имеется рентген аппарат Электрон КРТ 85 кВА: как его подключить к ВРУ здания через АВР или нет; в какую ТОЧКУ - от группового автомата или предохранителя распред панели, или от вводной панели? Как выбирается кабель от ВРУ до рентгенаппарата?? Очень очень надо.
|
|
|
|
26.9.2008, 10:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Рентгендиагностический кабинет - помещение 1-й группы, класс безопасности от 0,5 до 15 и более. Определяется технологом. Довелось делать 3 кабинета. АВР не ставили. Ставили АВ в распред.панели ГЩВУ. Чем ближе к вводу, тем лучше. Для минимизации сопротивления. Кабель выбирается по суммарному сопротивлению сети. Если производитель не указал конкретной величины, то обращайтесь к СанПиН 2.6.1.1192-03, табл.10.1. По Номинальной мощности. Сопротивление источника-сопротивление двух обмоток (2 х Z1/3), сопр. линий - сопр.двух Фазных проводников. О рубильнике в том же СанПиНе 10.10. Я ставил в боксе АВВ. Не забудьте просчитать оба ввода.
Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2008, 13:54 |
|
|
27.9.2008, 17:27
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
категория должна быть 2, внутри по периметру- стальная полоса 4х40 на высоте 15 см. от пола с розетками для заземления или приваренными болтами черз каждые 1,5 м. щиток, я думаю, должен стоять у стойки оператора. помещение должно быть с приточной и вытяжной вентиляцией. возможна установка сплит-системы как кондиционера. такие аппараты не подключают к ЩРО или ЩАО- только к группам ВРУ, ШР и т.п. Я проект на маммограф и не только делал примерно так.
|
|
|
27.9.2008, 19:44
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А я противник полосы по периметру. Железяка с болтами обезобразит любое помещение. СанПиН 2.6.1.1192 допускает использование шины в коробке и разводку проводами (как в ванной комнате). А нафига вобще эти шина и болты в рентгенкабинете и по всему периметру.
|
|
|
|
27.9.2008, 20:23
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
для ДСУП, выравнивания потенциалов
|
|
|
27.9.2008, 21:07
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я и не сомневался.
Просто ни одной аккуратной не видел. Выравниваются сам аппарат, блок питания, каналы в полу (если стальные), розетки (если есть). И ради этого такую бяку по стенам, с обходом дверных проемов? Кстати, повторный заземлитель не ставишь? |
|
|
28.9.2008, 10:09
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
шутку понял. не ставлю. достаточно на гзш.
|
|
|
|
29.9.2008, 18:02
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12152 |
большое спасибо за рекомендации, однако вопрос с выбором кабеля остается в силе. Используя метод. рекомендации по определению расчетных эл. нагрузок учреждений здраоохранения, при расчете сечения кабеля рентгенаппарата аналогичной мощности выходит что необходимо выбрать кабель счением 25, однако "с учетом времени затухания переходного процесса, принимаются сечения алюминиевого провода как 3(1х50)+2(1х25). Откуда берется время затухания(в паспотре его нет), а следовательно почему такой резкий переход от 25 к 50?
|
|
|
29.9.2008, 19:37
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
какая мощность рентгена, сколько фаз, длина линии, ток КЗ на вводе?
|
|
|
30.9.2008, 9:09
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
iskra
Это для красаты слога, не парьтесь. Из того же дока:" п.6.5 Для качественных снимков сечение должно быть не менее 50 кв.мм для алюминия". Производитель иногда требует меньший минимум. электроник1 Повторный заземлитель не шутка. Встречаются "персональные" повторы в простых поликлиниках. Три штуки - на вводе, на рентген и на флюшку. Сам видел. И по-проекту и в наличии. В принципе, кашу маслом не испортишь, я их оставлял. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:42 |
|