Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение рентгена

iskra
сообщение 25.9.2008, 20:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12152



Подскажите пожалуйста ,кто знает, уж не знаю у кого и спрашивать... Имеется рентген аппарат Электрон КРТ 85 кВА: как его подключить к ВРУ здания через АВР или нет; в какую ТОЧКУ - от группового автомата или предохранителя распред панели, или от вводной панели? Как выбирается кабель от ВРУ до рентгенаппарата?? Очень очень надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2008, 10:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Рентгендиагностический кабинет - помещение 1-й группы, класс безопасности от 0,5 до 15 и более. Определяется технологом. Довелось делать 3 кабинета. АВР не ставили. Ставили АВ в распред.панели ГЩВУ. Чем ближе к вводу, тем лучше. Для минимизации сопротивления. Кабель выбирается по суммарному сопротивлению сети. Если производитель не указал конкретной величины, то обращайтесь к СанПиН 2.6.1.1192-03, табл.10.1. По Номинальной мощности. Сопротивление источника-сопротивление двух обмоток (2 х Z1/3), сопр. линий - сопр.двух Фазных проводников. О рубильнике в том же СанПиНе 10.10. Я ставил в боксе АВВ. Не забудьте просчитать оба ввода.

Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2008, 13:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 27.9.2008, 17:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



категория должна быть 2, внутри по периметру- стальная полоса 4х40 на высоте 15 см. от пола с розетками для заземления или приваренными болтами черз каждые 1,5 м. щиток, я думаю, должен стоять у стойки оператора. помещение должно быть с приточной и вытяжной вентиляцией. возможна установка сплит-системы как кондиционера. такие аппараты не подключают к ЩРО или ЩАО- только к группам ВРУ, ШР и т.п. Я проект на маммограф и не только делал примерно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.9.2008, 19:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А я противник полосы по периметру. Железяка с болтами обезобразит любое помещение. СанПиН 2.6.1.1192 допускает использование шины в коробке и разводку проводами (как в ванной комнате). А нафига вобще эти шина и болты в рентгенкабинете и по всему периметру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 27.9.2008, 20:23
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



для ДСУП, выравнивания потенциалов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.9.2008, 21:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я и не сомневался. icon_biggrin.gif
Просто ни одной аккуратной не видел. Выравниваются сам аппарат, блок питания, каналы в полу (если стальные), розетки (если есть). И ради этого такую бяку по стенам, с обходом дверных проемов? Кстати, повторный заземлитель не ставишь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 28.9.2008, 10:09
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



шутку понял. не ставлю. достаточно на гзш.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
iskra
сообщение 29.9.2008, 18:02
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12152



большое спасибо за рекомендации, однако вопрос с выбором кабеля остается в силе. Используя метод. рекомендации по определению расчетных эл. нагрузок учреждений здраоохранения, при расчете сечения кабеля рентгенаппарата аналогичной мощности выходит что необходимо выбрать кабель счением 25, однако "с учетом времени затухания переходного процесса, принимаются сечения алюминиевого провода как 3(1х50)+2(1х25). Откуда берется время затухания(в паспотре его нет), а следовательно почему такой резкий переход от 25 к 50?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 29.9.2008, 19:37
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



какая мощность рентгена, сколько фаз, длина линии, ток КЗ на вводе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2008, 9:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



iskra
Это для красаты слога, не парьтесь. Из того же дока:" п.6.5 Для качественных снимков сечение должно быть не менее 50 кв.мм для алюминия". Производитель иногда требует меньший минимум.

электроник1
Повторный заземлитель не шутка. Встречаются "персональные" повторы в простых поликлиниках. Три штуки - на вводе, на рентген и на флюшку. Сам видел. И по-проекту и в наличии. В принципе, кашу маслом не испортишь, я их оставлял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 16:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены