отходящие проводники , КТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
отходящие проводники , КТП |
| Гость_Гость_Владислав_*_* |
12.9.2008, 11:44
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые спецы, у меня вопрос: от КТП-160 кВА запитаны две ВЛ-0,4 кВ одна протяженностью 700 м., а другая 900 м...с гребенки 0,4 кВ ктп отходят на разветляющую опору фазные провода А1,А2,В1,В2,С1,С2, и нулевой провод О1, а О2 отсутствует....выполнено так О1 доходит до разветвляющей опоры и уходит в О1, от этой опоры с другой стороны начинается О2, с О1 на О2 сделана перемычка...т.е.получается что на две ВЛ-0,4 кВ один и тот же ноль...и из ктп выходит один ноль...интуитивно понимаю что так быть не должно, но документов регламентирующих выполнение ноля от ктп не нашел...подскажите где искать и прав ли я
|
|
|
Гость_Владислав_* отходящие проводники 12.9.2008, 11:44
электроник1 если нагрузка 3-фазная- то можно, а если 1-фазная-... 12.9.2008, 20:14
Гость_Владислав_* ктп работает чисто на быт...нагрузка практически у... 15.9.2008, 5:30![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 14:19 |
|
|
|
|