Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

отходящие проводники , КТП

Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 12.9.2008, 11:44
Сообщение #1





Гости






Уважаемые спецы, у меня вопрос: от КТП-160 кВА запитаны две ВЛ-0,4 кВ одна протяженностью 700 м., а другая 900 м...с гребенки 0,4 кВ ктп отходят на разветляющую опору фазные провода А1,А2,В1,В2,С1,С2, и нулевой провод О1, а О2 отсутствует....выполнено так О1 доходит до разветвляющей опоры и уходит в О1, от этой опоры с другой стороны начинается О2, с О1 на О2 сделана перемычка...т.е.получается что на две ВЛ-0,4 кВ один и тот же ноль...и из ктп выходит один ноль...интуитивно понимаю что так быть не должно, но документов регламентирующих выполнение ноля от ктп не нашел...подскажите где искать и прав ли я
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 12.9.2008, 20:14
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



если нагрузка 3-фазная- то можно, а если 1-фазная- то нельзя, тогда сечение PEN-провода должно быть равным сечению фазного провода.
Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16= S
16 < S ≤ 35 =16
S > 35 =S/2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 15.9.2008, 5:30
Сообщение #3





Гости






ктп работает чисто на быт...нагрузка практически у всех потребителей однофазная с различной фазировкой, вот я и пытаюсь установить что так выполнять ноль нельзя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены