![]() что такое независимый расцепитель у автомата? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() что такое независимый расцепитель у автомата? |
Гость_andrew_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
знаю тепловой расцепитель, минимальный, электромагнитный, комбинированный, а что такое независимый?????
сжите плз. |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Приветствую.
Если не ошибаюсь, независимый расцепитель - это катушечка, на которую подаешь внешнее питание, она отключает автомат. Для дистанционного управления или для выполнения автоматики. Счастливо. |
![]() |
|
Гость_Kravch_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
независимый расцепитель АВ служит для мгновенного отключения, например генератора. Представляет собой электромагнит, подвижный якорь которого преодолевая усилие пружины, освобождая рычаг, который под действием другой пружины ударят по рычагу отключающего вала АВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 ![]() |
Независимый расцепитель - Токовая отсечка?
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(MegaOm) Независимый расцепитель - Токовая отсечка?
А Вы, случаем, не б.военный специалист ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Расцепитель любого автоматического выключателя представляет собой блок, встроенный в корпус выключателя и предназначенный для отключения выключателя под действием тока, большего того, на который он настроен.
Действие теплового расцепителя основано на изменении формы биметаллической пластинки при протекании по ней тока нагрузки выключателя, большего номинального тока этого выключателя. Пластинка действует на механизм выключения выключателя. Электромагнитный расцепитель состоит из электромагнитов, по катушкам которых проходит ток выключателя. Электромагниты приводятся в действие только при токе аварийной перегрузки, например, заклинивания механизма, или токе короткого замыкания, и воздействуют на механизм отключения выключателя. Комбинированный расцепитель содержит расцепители обоих видов. Независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя. Представляет собой электормагнит, котрый вызывает отключение выключателя при подаче напряжения от внешнего источника |
![]() |
|
Гость_Nexor__* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Цитата(Anonymous) Независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя. Представляет собой электормагнит, котрый вызывает отключение выключателя при подаче напряжения от внешнего источника
Гость всё верно сказал, но хочу добавить: независимый расцепитель может срабатывать не только при подаче на него напряжения, но и при снятии с него напряжения (зависит от конструкции автомата). Напряжение также может быть разным и 110 В и 24 В (мне такие попадались), может ещё какие.... Широкое применение независимые расцепители нашли при аварийных стопах (нажал на красный грибок и автомат вырубился), в блокировке дверей электрошкафов (открыл электрошкаф работающего устройства - автомат вырубился). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14027 ![]() |
* Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления. Время срабатывания зависит от тока (времятоковая характеристика) и может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Настройка тока срабатывания производится в процессе изготовления регулировочным винтом. В отличие от плавкого предохранителя, автоматический предохранитель готов к следующему использованию после остывания пластины.
* Магнитный (мгновенный) расцепитель представляет собой соленоид, подвижный сердечник которого также может приводить в действие механизм расцепления. Ток, проходящий через предохранитель, течет по обмотке соленоида и вызывает втягивание сердечника при превышении заданного порога. Мгновенный расцепитель, в отличие от теплового, срабатывает очень быстро (доли секунды), но при значительно большем превышении тока: в 2÷10 раз от номинала, в зависимости от типа (автоматические выключатели делятся на типы A, B, C и D в зависимости от чувствительности мгновенного расцепителя). Сообщение отредактировал UELPLUS - 2.4.2009, 15:23 -------------------- Производство пружин
www.uelplus.ru |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 10:42 |
|
![]() |