Молниезащита , Помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита , Помогите разобраться |
10.9.2008, 10:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Здравствуйте коллеги! К нам с прозьбой сделать проект по внешней молниезащите обратилось начальство Горгаза. После одной из прошедших этим летом гроз, у них в административном 3-х этажном сдании погорело несколько компьютеров и телевизор. У них на крыше установлена металлическая мачта метров 7 в высоту на конце которой установлена радиоантенна для связи с аварийными машинами. Мачта соединена кругом D=8мм с контуром наружного заземления ЭУ. Видимо в нее и угодила молния. Мы им предложили сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов с установкой ОПН-ов в ВРУ, а на крыше ничего не менять.
Вопрос: 1.Можно ли мачту с антенной использовать в качестве молниеприемника или нужно установить рядом мачту еще выше? |
|
|
|
10.9.2008, 11:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата У них на крыше установлена металлическая мачта метров 7 в высоту на конце которой установлена радиоантенна для связи с аварийными машинами. Радиоантенна д/б изолирована (имхо) от самой мачты и защищена МП. Воспользуйтесь пособием http://www.hakel.ru/articles/10.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:23 |
|