Нужен проект ЭОМ на фитнес-центр , фитнес-центр |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Нужен проект ЭОМ на фитнес-центр , фитнес-центр |
10.9.2008, 8:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 |
Если у кого-то есть проект по электрике фитнес-центра, то киньте ссылочку. Пришли планировки, но нет технологии, требуется сделать предварительный расчет нагрузок.
Заранее спасибо. Темы не дублируем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.9.2008, 11:07 |
|
|
|
|
25.10.2013, 7:53
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Вот и у меня вопрос по фитнес-центру.
Какой коэффициент спроса для расчета питающих линий? В СП 31-110-2003 п. 6,19 ссылка на таблицу 6,7, а в таблице и близкого ничего нет. Как быть? |
|
|
25.10.2013, 14:54
Сообщение
#3
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Я бы отнес к специальным учебным заведениям.
|
|
|
25.10.2013, 15:38
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
раз нет - брать 1
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
27.10.2013, 6:25
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
по ТУ им выделено 200 кВт
Расчет с Ксс=1, получается 185 кабель. Только вот гложат меня сомнения то они постоянно будут потреблять 200кВт. Жилые дома, с куда большей установленной мощностью питаются по 120 -му кабелю. А обосновать свои сомнения я не чем не могу. (((( Вот такой вот у нас в РФ странный взгляд на экономию ресурсов и энергосбережение. Сообщение отредактировал Sinus - 27.10.2013, 6:27 |
|
|
27.10.2013, 8:38
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну так если там по ТУ 200кВт, значит и аппарат защиты будет в ТУ на эту мощность, значит и кабель надо выбирать чтоб держал ток.
т.е на самом-то деле тут и думать ничего не надо... |
|
|
28.10.2013, 5:23
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Про аппарат защиты в ТУ ничего не сказано. Только номера панелей ЩО-70 и номера фидеров. А там рубильники и ПН-2 250-го размера.
Ну и как то выбирать кабель под защиту не правильно. ИМХО |
|
|
|
|
28.10.2013, 6:51
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну а как правильно? Кабель ведь должен быть защищен?
|
|
|
28.10.2013, 10:29
Сообщение
#9
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Какая мощность технологических средств для которой вы не знаете какой коэффициент взять? Свет вы берете по своей таблице (для спортзалов Кс=1), вентиляция идет по своей таблице. А на технолигические средства (тренажеры и проч) я б приравнял к специальным учебным заведениям (куча народу пришла позанималась и ушла). Ну и на вводе по п.6.28 коэффициент К как правило равным единице получается очень редко.
|
|
|
29.10.2013, 0:17
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Ну а как правильно? Кабель ведь должен быть защищен? Обычно защиту выпирают под параметры сети, то есть наоборот. Цитата Какая мощность технологических средств для которой вы не знаете какой коэффициент взять? С освещением и тренажерами все более менее ясно. Электросауны 2х50кВт вот не знаю, как плиты в столовке брать, или как отопление. |
|
|
|
|
29.10.2013, 1:22
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
объясняю свою логику (может не правильно думаю)
по ту выделено 200кВт, т.е. в любой момент времени они могут брать от сетей до 200кВт мощности, что соответствует грубо 300А значит в голове у нас будет стоять аппарат защиты, например, плавкая вставка на 315А, значит кабель должен эти 315А держать, верно? если мы будем занижать сечение кабеля, то соответственно должны и уменьшать номинал аппарата защиты, тем самым мы ограничим и максимальную потребляемую мощность, нам это надо? а вот, как ее там звать, максимальная получасовая мощность или т.п. может быть и реально меньше, но это, не повод занижать сечение только вот вопрос, если там вставки максимум на 250А, то как мы будем наши 200кВт получать-то? по двум вводам что ли? |
|
|
29.10.2013, 10:07
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Ваш аргумент весом. Много думаю.
Завтра отпишу детали всей истории. |
|
|
29.10.2013, 10:38
Сообщение
#13
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Внешние сети не защищаются от перегрузки, только от КЗ. Ко всему прочему при двух вводах каждый из вводов берется по аварийному режиму (общей расчетной нагрузке всего здания). А в нормальном режиме нагрузка должна быть распределена между вводами как можно равномерней. Если взять схему с переключателем, то каждый вводной атомат на ВРУ будет выбран только по рассчетному току секции, а вводной кабель по расчетному току здания. Поэтому проблем с селективностью быть не должно. Кроме того, если считать скурпулезно, то сумма расчетных нагрузок по вводам, как правило, не равна расчетной нагрузке всего здания (расчетная здания немного меньше). То, что там уже стоят вставки на 250 еще ичего не значит. Если по проекту получается, что надо больше, то надо делать замену вставок на те, которые надо.
По поводу сауны. Конкретного норматива я тоже не нашел. В данном случае я бы поступил так. Если остальная нагрузка около 100 кВт, то коэффициент на эти две сауны взял бы 0,9 по аналогии с тепловыми приемниками общепита. А если остальная расчетная нагрузка меньше 100 кВт, то взял бы с коэффициентом 1. |
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 13:14 |
|
|
|
|